66问答网
所有问题
当前搜索:
继电保护动作的选择性
什么叫10KV过流一段跳闸,过流二段跳闸?
答:
故障电流越靠近电源点,短路电流越大。过流一段保护,也俗称速断保护。这个保护的电流整定值是非常大的,而且没有整定时间。也就是说,只要是达到了这个电流值,保护装置必须立即动作(实际反应速度在毫秒级别)!但是,为了保证保护
的选择性
(下一级线路的故障不能使上一级的
保护动作
),速断保护并不...
阻抗
保护动作
原理
答:
根据其端子上所加的电压和电流测知保护安装处至短路点间的阻抗值,此阻抗称为继电器的测量阻抗。当短路点距保护安装处近时,其测量阻抗小,
动作
时间短;当短路点距保护安装处远时,其测量阻抗增大,动作时间增长,这样就保证了保护有
选择性
地切除故障线路。用电压与电流的比值(即阻抗)构成的
继电保护
,...
关于电方面的强人 帮帮忙。。。
答:
18.35KV电力线路在变电所进线1~2km段内装设避雷网防止直接雷击。错 19.电流速断保护动作不带时限,为了保证速断
保护动作的选择性
,在下一级线路首端发生最大短路电流时,电流速断保护不应动作。对 这些主要都是
继电保护
这方面的知识题,我还是十多年前在学校学过的,拿出来复习了一下。也谢谢你...
电流
保护
怎样整定?
答:
2. 电源容量:电源的容量和输出电流对电流
保护的
整定也有影响,应该根据电源容量和输出电流进行
选择
和调整。3. 线路长度和电缆类型:线路长度和电缆类型对电流的传输和损耗有影响,应该根据线路长度和电缆类型进行选择和调整。4. 工作环境温度:工作环境温度对电流保护器的额定电流和
动作
时间也有影响,应该...
《电力系统
继电保护
》实验报告,求答案
答:
;继电器动作后再逐步降低电压,到继电器动作返回, 这个电压是返回电压.返回电流与启动电流的比值称为继电器的返回系数。2.返回系数在设计
继电保护
装置中有何重要用途?答:确保保护
选择性
的重要指标.让不该
动作的
继电器及时返回,使正常运行的部分系统不被切除.实验二 电磁型时间继电器和中间继电器实验 一、...
输电线路的三段式
保护
由什么构成
答:
输电线路的三段式由瞬时电流速断保护、限时电流速断保护、定时限过电流保护组成。为了保证电力系统的安全运行,必须对电力系统中所有的电力设备和输电线路配置完善的
继电保护
。如果继电保护配置不当,保护将不能正确工作(误动或拒动),从而会扩大事故停电范围,还可能造成人身和设备安全事故。电力网继电...
35kv变电所设计的目的和意义(作用)?
答:
2) 中国经济快速发展对能源需求日益增加,大型油田、矿区分散在几十公里甚至几百公里的范围内,供电点多面广,110/10kV供电方式在投资经济性上没有优势。3) 国内微机综合自动化保护开发、设计、应用已经非常成熟,在35kV供电的
继电保 护
时限、
选择性
、可靠性等方面有了显著提高,相应提高了供电可靠性。4...
保护
一段,保护二段,保护三段是什么意思?
答:
一、
保护
的范围不同。1、第I段保护本线路全长的80%-90%,这是一个严重缺点,为了切除本线路末端10%-20%范围内的故障,就需设置距离保护第II段。2、第II段距离保护不超出下一条线路距离I段的保护范围,同时还带有高出△T的时限,以保证
选择性
。3、为了作为相邻线路保护装置和断路器拒绝
动作的
后备...
定子接地
保护
,保护原理
答:
方案一:将发电机中性点经电阻接地,适当增大接地故障电流,然后利用零序方向
保护
取得
动作的选择性
。这种做法可以实现保护的选择性,但人为增大了接地故障电流,对发电机定子铁芯不利,使本来轻微的定子接地故障恶化,保护出口也由发信号改为故障跳闸,因此,不是理想的保护方案。方案二:行波零序功率方向保护。当一台发电机内部...
风力发电场造成全场停电的事故预想
答:
1、 加强蓄电池和直流系统(含逆变电源)的维修和定期启动试验。2、 加强
继电保护
工作,主保护装置应完好并正常投运,后备保护可靠并有
选择性
的
动作
,投入开关失灵保护,严防因开关拒动、误动扩大事故。3、 加强110kV升压站的检查维护,保证一次系统设备安全可靠运行 ...