电缆铺沙盖砖标准规范最新
yjv22一1KV
电缆
能不能直埋
答:
当然可以,直埋是按照
规范
的要求,挖完直埋
电缆
沟后,在沟底
铺砂
垫层,并清除沟内杂物,再敷设电缆,电缆敷设完毕后,要马上再填砂,还要在电缆上面盖一层砖或者混凝土板来保护电缆,然后回填的一种电缆敷设方式。
电缆
井盖板套什么定额
答:
(2)
电缆
支架及电缆过管、保护管安装完毕,并检验合格 问题二:电缆井套什么定额 电缆井制作按砌砖定额 问题三:电缆井套定额套哪些项 问题四:高压电缆井套什么定额 我不知道,不过你可以去电力造价论坛发帖问问,很多大牛的。问题五:手孔井如何套定额 有两种解决方工:拆分套价,砖砌体套砌砖的...
卫生间墙体用什么
砖
砌筑,要有相关的
规范
要求
答:
建筑中水设计
规范
GB 50336。建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242。建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程 CJJ/T 98。建筑给水聚丙烯管道工程技术规范 GB/T 50349。建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程 CJJ/T 29。但是素混凝土反槛是必须的,上面可以砌筑加气块,砌筑烧结煤矸石砖或者蒸压灰
砂砖
。
电缆
管井施工埋深多少?
答:
\x0d\x0a敷设
电缆
前,应检查电缆表面有无机械损伤;并用lkV兆欧表遥测绝缘,绝缘电阻一般不低于10MΩ。 \x0d\x0a①电缆沟的深度应按有关规划部门提供的标高来决定,必须保证电缆的埋设深度。直埋电缆的深度不应小于0.7m,穿越农田时不应 小于1m。直埋电缆的沟底应无硬质杂物,沟底铺100mm厚的细土或黄砂,电缆...
SC管防腐是在什么位置都需要防腐的吗?电气楼层预埋需要吗?楼层预埋是...
答:
SC属于焊接钢管,它自身是钢铁的本色,为了在工程中满足使用寿命,所以需要对它进行防腐和防锈处理,处理的方法是:无论在楼层中还是土壤中,都应该进行管内壁防锈处理;外壁在土壤中埋设时需先做防锈,后做防腐处理,在楼层中预埋时,当结构为混凝土结构时,外壁不做防锈或防腐处理,当结构为砌筑结构时...
管道绝缘支架是按什么
标准
生产的
答:
水泥导管一般用于中低压
电缆
管道,我局新建110KV电缆管道大多采用PVC管。PVC管道管壁光滑,安 装简便,电缆敷设时摩擦力较小,对外护套损伤较轻。 砖砌或预制沟体敷设方式也是一种普遍采用的电缆敷设方式。优点是可以同时容纳许多类型、许多数量电缆,用电缆支架加以区分 隔离;对于高压电缆,敞开式沟体中电缆敷设更安全直观...
砌筑
电缆
沟套什么定额
答:
问题九:
电缆
沟沟盖板该套什么定额 盖板套定额:盖板砼制作、盖板安装、盖板场内运输、盖板钢筋、盖板模板。揭盖板没定额,签独立费吧。盖沟盖板套盖板安装子目。预制砼板指制作费用,不含安装费用。问题十:电缆井在安装工程中工程量怎么计算,套用什么定额 电缆井在安装工程中工程量按土建取费
标准
计算,...
给水管和
电缆
埋在一起时怎么处理
答:
在《施工现场临时用电安全技术
规范
》可以按
电缆线
的直埋做法来施工,适当的加宽电缆沟,让水与电平行。1.3施工作业条件。1.3.1和分项工程相关的施工技术文件应齐全有效,如施工图、图纸会审纪要、施工组织设计、质量计划、工艺评定
标准
,及相关技术标准、规范、标准图等。1.3.2参与施工的作业人员应具备...
在建筑中电气线管预埋'有哪些要求规则
答:
按图施工...选型、走向图上都标好的,不记得有什么特殊要求啊。钢管预埋前先做防腐,里外都刷漆。一根管最多两个弯,否则线就穿不动了 ,拐弯多就加穿线盒。直管接头的地方使用内螺纹镀锌直接头或者穿线盒都可以。管口要做好保护,防止土建浇筑时候被堵塞,最好留人看着,混凝土一灌容易被冲跑。
预分支
电缆
始端箱到照明配电箱系统图中如何计算
答:
12 电梯
电缆
与电缆架固定点 每处0.5m
规范
最小值 11、电缆支架的接地线应执行室内接地母线安装定额。12、在带电运行的电缆沟敷设电缆,可以按本册定额说明十二第4条,即“安装与生产同时进行,增加费用按人工费10%执行”。二、电缆沟
铺砂
、
盖砖
及移动盖板 人工开挖填电缆沟土石方可按表6计算 表6 ...