电气设备安装工程有哪七大组成部分?
答:
测量画线—开挖
电缆
沟—
铺砂
—敷设电缆—
盖砂
—
盖砖
或保护板—回填土—设置标桩。(2)电缆沿支架敷设电缆沿支架敷设一般在车间、厂房和电缆沟内,在安装的支架上用卡子将电缆固定。电力电缆支架之间的水平距离为1m,控制电缆为0.8m。电力电缆和控制电缆一般可以同沟敷设,电缆垂直敷设一般为卡设,电力电缆卡距为1.5m,...
电缆
和管道同沟敷设时,需要
铺砂盖砖
吗?
答:
需要
铺砂
电缆
管井施工埋深多少?
答:
敷设
电缆
前,应检查电缆表面有无机械损伤;并用lkV兆欧表遥测绝缘,绝缘电阻一般不低于10MΩ。 ①电缆沟的深度应按有关规划部门提供的标高来决定,必须保证电缆的埋设深度。直埋电缆的深度不应小于0.7m,穿越农田时不应 小于1m。直埋电缆的沟底应无硬质杂物,沟底铺100mm厚的细土或黄砂,电缆敷设时应留全长0.5%~1%...
请教高人:
铺设
地埋
电缆
NLYY3*35mm2怎么做预算 长度18KM 用哪方面的定额...
答:
套用当地安装定额第二册:1.
电缆
:电气安装工程;第8章电缆中的电力电缆子目,另外要套电缆头喔;2.土方及
铺砂盖砖
:套用电缆那一章的电缆沟挖填方及电缆沟铺砂盖砖子目。如果还不明白,可以联系我,
[email protected]
埋地
电缆
引出地面时,其保护套管应怎样设置?
答:
从2米高度至地下0.2米处,必须加设
电缆
防护套管。
25平方米直埋
电缆
技术要求
答:
挖好直埋
电缆
沟后,在沟底
铺砂
垫层,并清除沟内杂物,再敷设电缆,电缆敷设完毕后,要马上再填砂,还要在电缆上面盖一层砖或者混凝土板来保护电缆,然后回填,电缆敷设宜选择无雨天气下进行,气温宜在0℃以上,直埋电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下;...
请教一下
电缆
埋地敷设采用YJV22(4*95)SC100,埋深0.8m,从图中量得室外...
答:
保护管同理水平距离+垂直距离,比
电缆
要短。你是铠装电缆,直埋可以不穿管,但是穿管是更安全保险。土方量这个是需要计算的,但是 直埋是主要是沙子。计算方法见《电缆敷设》图集,电缆直埋的那一页 估算了。 盖板的话 因为你是一根的话 盖板就不会太宽了,长度就是你的室外的水平距离。用砖...
通信工程中中继段测试、混凝土包封及回填砂土和
铺砖
答:
中继段测试如何计算?2、混凝土包封是怎么回事?如何计算?3、敷设光缆套塑料保护管,外套钢管保护,是否需要在
铺砂
保护? 展开 我来答 ...引上管进入手孔时,应在上覆、沟盖下200-400毫米范围内。 (17) 以上未尽部分请按建设单位要求及《通信管道施工施工验收
规范
(YD139)执行》。 2.4施工注意...
根据《通用安装工程工程量计算
规范
》,电力
电缆
安装工程计量单位正确...
答:
【答案】:A、C 本题考查的是建筑电气工程工程量计算。(1)电力
电缆
、控制电缆按设计图示尺寸以长度“m”计算(含预留长度及附加长度)。(2)电缆保护管、电缆槽盒、
铺砂
、盖保护板(砖)按设计图示尺寸以长度“m”计算。(3)电力电缆头、控制电缆头按设计图示数量以“个”计算。(4)防火隔板按...
请问400千瓦变压器到开关柜的距离是90米要用多大的铜芯
电缆
,铝芯...
答:
在地下直埋敷设:同样采用YJLV 0.6/1KV 1X400 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力
电缆
,挖电缆沟,敷设
铺砂
上
盖砖
防护。(实际上地下直埋300平方就可以,考虑两端引出在空气中)。因为变压器距离开关柜有一段距离,所以不太建议采用VV或VLV聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆,因为其过载能力差些。