哪位大侠有光缆直埋施工及验收
规范
?急!
答:
(15) 本工程新建管道与旧管网相接及加孔时,注意不得损坏原管道内
电缆
及设施。 (16) 引上管引入手孔时,应在管道引入窗口以外的墙壁上,不得与管道重叠。引上管进入手孔时,应在上覆、沟盖下200-400毫米范围内。 (17) 以上未尽部分请按建设单位要求及《通信管道施工施工验收
规范
(YD139)执行》。 2.4施工注意...
智能照明系统的详细安装方法
答:
智能照明系统安装方法:1、测量、放线:按照设计要求,使用经纬仪、线绳进行电缆沟、管沟放线,设置轴线控制桩;使用水准仪测量高程,控制坡度。2、配电顺序:测量、放线—挖构槽—验槽—总电源一级配电箱—电缆沟电缆支架敷设—二级配电箱—电缆沟
电缆铺砂盖砖
敷设—三级配电箱—干线穿镀锌钢管敷设—各用...
管道绝缘支架是按什么
标准
生产的
答:
水泥导管一般用于中低压
电缆
管道,我局新建110KV电缆管道大多采用PVC管。PVC管道管壁光滑,安 装简便,电缆敷设时摩擦力较小,对外护套损伤较轻。 砖砌或预制沟体敷设方式也是一种普遍采用的电缆敷设方式。优点是可以同时容纳许多类型、许多数量电缆,用电缆支架加以区分 隔离;对于高压电缆,敞开式沟体中电缆敷设更安全直观...
电缆
直埋地穿管敷设的方法
答:
3、
电缆
敷设完成后,应覆盖100mm厚的软土或细砂,然后
铺设
混凝土保护板,覆盖宽度应超过电缆直径两侧以外各50mm。一般情况下,也可用砖替代混凝土保护板。4、电缆中间接头盒外侧应有生铁或混凝土保护盒。若周围介质对电缆有腐蚀作用,或地下经常有水并在冬季可能冰冻,保护盒内应填充满沥青。5、电缆接头下方...
直埋
电缆
的
标准
是如何要求的?
答:
1. 根据国家
标准
GB50217-2007《电力工程
电缆
设计
规范
》,直埋电缆的深度应确保电缆外表面距离地面不小于70厘米,若位于行车道或耕地下,应适当加深,且不宜小于100厘米。2. 直埋电缆的周围应
铺设
至少100毫米厚的
砂
或软土,并覆盖以混凝土板或砖块,覆盖宽度需超出电缆两侧各50毫米。软土或沙土中不应含有...
庭院灯故障的主要原因有哪些?
答:
中式庭院灯—中式庭院灯施工质量差:施工质量的好坏,直接影响到了中式庭院等的使用。通常表现在几个方面,比如
电缆
沟的深度不够,
铺砂盖砖
没有按
标准
进行施工。过道管的制作以及安装不相符请求,两端没有按标准做成嗽叭口。铺装电缆时在地上拖着走。基础的预埋管不按标准请求施工,主要是预埋管过细,再...
草坪灯的常见故障
答:
这两种故障及其频繁出现对草坪灯正常使用构成了威胁。因此,必须充分重视,找准原因和对策。草坪灯故障的主要原因1、施工质量差因为施工质量引起的故障所占比重较大。主要表现:一是
电缆
沟的深度不够,
铺砂盖砖
没有按
标准
进行施工;二是过道管的制作和安装不符合要求,两端没有按标准做成嗽叭口;三是铺装...
夜晚精灵,高杆灯的介绍及日常维护
答:
一、
电缆
沟的深度不够,
铺砂盖砖
没有按
标准
进行施工;二、过道管的制作和安装不符合要求,两端没有按标准做成嗽叭口;三、铺装电缆时在地上拖着走;四是基础的预埋管不按标准要求施工,主要是预埋管过细,再加上一定的弯度,穿电缆时相当困难,在基础底部出现“死弯”情况;五是线鼻子压接和绝缘包缠...
ZR一yJLv
电缆
可以真埋吗?
答:
可直埋。但需要额外加以防护:1、电缆穿管直埋敷设。2、挖好电缆沟→沟底铺砂或软土→
铺设电缆
→再铺盖砂或软土→平铺砖或水泥预制板(防护)→回填土将沟填满→电缆沟路线设置电缆标记桩→完成直埋施工。这种方法简称“
电缆铺砂盖砖
直埋敷设”,这种敷设方法要比穿管直埋敷设对于电缆的散热来说要好。
室外
电缆
敷设方式
答:
直埋
电缆
direct burial cable是按照
规范
的要求,挖完直埋电缆沟后,在沟底
铺砂
垫层,并清除沟内杂物,再敷设电缆,电缆敷设完毕后,要马上再填砂,还要在电缆上面盖一层砖或者混凝土板来保护电缆,然后回填的一种电缆敷设方式.一、电缆敷设的三种方式为明敷、暗敷和混合敷设。其用途和区别如下:1、明敷用于...