如题所述

变压器过流保护按躲过变压器可能出现的最大负荷电流整定。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk---可靠系数,一般为1.2~1.3,Kf---返回系数,0.85,Ifhmax---最大负荷电流。
变压器电流速断保护按躲过变压器低压母线最大短路电流整定。Idz=Kk×Idmax。其中Kk---可靠系数1.2~1.3, Idmax---低压母线最大短路电流。
变压器速断保护的整定有两个原则:
一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;
二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-06-27

过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算。 

电网中发生相间短路故障或者非正常负载增加,绝缘等级下降等情况下,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时。

电流继电器动作按保护装置选择性的要求,有选择性的切断故障线路,通过其触点启动时间继电器,经过预定的延时后,时间继电器触点闭合,将断路器跳闸线圈接通,断路器跳闸,故障线路被切除,同时启动了信号继电器,信号牌掉下,并接通灯光或音响信号。


扩展资料:

启动电流是当通过继电器线圈的电流在盘动电流的基础上继续增大,铝盘转速加大,通过铝盘轴的作用在可偏转框架上的力矩加大,且克服弹簧拉力使框架偏转,扇形齿轮与蜗杆开始啮合,带动扇形齿轮上升直到继电器触点动作的电流值。

在继电器达到动作电流时,扇形齿杠杆上升至将碰而未碰到可动衔铁杠杆以前就开始减小电流至扇形齿轮与蜗母杆刚分开时的电流叫返回电流,返回电流与启动电流之比叫返回系数,Kf = If(返回电流)/Iqd(启动电流) 一般要求返回系数在0.8~0.9之间。 

参考资料来源:百度百科-过电流保护