66问答网
所有问题
当前搜索:
热备用和冷备用的区别
在电力设备运行中有:运行、
热备用
、
冷备用
、检修四中状态,请问什么是热...
答:
这种停电设备就算冷备用。 检修:“断路器”断开;“断路器”两侧隔离开关拉开。“断路器”两侧或(检修的线路)线路侧挂接地线。检修状态:通常是拉开开关后在检修设备侧挂好接地线(合上接地刀闸)。这样的停电设备就算检修状态冷备和热备
的区别
在于:
热备用
只要把出口开关跳开就行了,
冷备用的
话还要...
开关在运行、
冷备用
、
热备用
分别指开关在什么状态?
答:
1. 运行:电源侧(母线)带电,断路器及两侧隔离开关均在合位且带电,已将电送出;2.
热备用
:电源侧(母线)带电,断路器在开位,但两侧隔离开关均在合位,断路器一经合闸,即可将电送出;3.
冷备用
:电源侧(母线)带电,断路器在开位,两侧隔离开关也在开位,断路器如果合闸,也不能将电...
什么是发电机的运行
热备用冷备用
检修状态。
答:
运行:电源侧(母线)带电,断路器及两侧隔离开关均在合位且带电,已将电送出。
热备用
:电源侧(母线)带电,断路器在开位,但两侧隔离开关均在合位,断路器一经合闸,即可将电送出。
冷备用
:电源侧(母线)带电,断路器在开位,两侧隔离开关也在开位,断路器如果合闸,也不能将电送出。检修...
电厂电气设备状态的简单说明
答:
电厂电气设备状态的简单说明如下:电厂电气设备的状态分为运行、
热备用
、
冷备用
、检修四种状态。运行状态:是指电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态且带有电压。热备用状态:是指电气设备具备送电条件和起动条件,断路器一经合闸就转变为运行状态。电气设备处于热备用状态下,随时有来电的可能性,应视为...
单说某开关在运行是指开关在什么状态?
冷备用
是指开关在什么状态?
热备用
...
答:
电力系统中的开关运行方式 有以下几种,1、运行,2、
热备用
,3、
冷备用
,4、开关检修,5、线路检修,6、开关及线路检修。1、运行就是指开关及二侧的闸刀均合闸,向线路输电。2、热备用是指开关分闸,开关二侧的闸刀合闸。3、冷备用是指开关和二侧的闸刀均分闸。图中2Y馈线是运行状态,向线路输电...
变压器的
热备用
、
冷备用
各
有什么
优缺点
答:
2.
热备用
状态:指开关断开而闸刀仍在合闸位置,其它同运行状态;3.冷备用状态:指开关闸刀均断开,一次设备停电.控制,信号电源断开,设备自身的保护投入,跳其它设备的压板退出,其它设备跳该设备的压板退出;4.检修状态:指在
冷备用的
基础上拉开被检修设备两侧的合闸电源并根据检修需要在检修设备各侧装接地线,...
电气设备的状态有哪四种
答:
运行、
热备用
、
冷备用
、检修四种状态。运行状态:电气设备均处于合闸接通位置,且继电保护、自动装置及控制电源满足设备运行要求的状态。热备用状态:该电器设备已具备运行条件,但该设备尚未带电;连接该设备的各侧均只有一个断开点;且继电保护、自动装置及控制电源满足设备运行要求的状态。运行、热备用、...
怎么
区别
明备用暗
备用冷备用热备用
?老是弄混哎
答:
明备用,不干别的,就等给人备用。暗备用,各干各的事情,对方不行了,在把对方负荷带上。
热备用
:两侧隔离开关在合位,断路器一经合闸,即可将电送出。
冷备用
:两侧隔离开关在分位,断路器如果合闸,也不能将电送出。
热备大网还带电吗?
答:
带电。热备大网还带电。电气设备有三种状态:运行、备用、检修。其中的备用分:热备用、
冷备用
。热备就是使备用的设备还处于有电但没使用的状态,例如
热备用的
电缆(或母线)上有电但没接用电器(负荷端空着)。冷备用,是指完全停电后的备用。
线路和设备
冷备用和热备用的
状态分别是什么意思?
答:
如线路电抗器接有高抗抽能线圈,则在线路
热备用
状态下,抽能线圈低压侧断开。线路高抗、电压互感器(PT或CVT)等无单独开关的设备均无热备用状态。串补装置热备用:旁路开关在合闸位置,串补两侧刀闸合上,地刀断开。1.1.3
冷备用
状态:指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显...