消防高位水箱的作用
什么情况下需要设置
高位消防水箱
答:
采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:1、
高位消防水箱的消防
储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。2、高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓...
高位消防水箱的
设计安装应符合哪些规范要求?
答:
消防水箱的
主要
作用
是供给建筑初期火灾时的消防用水水量,并保证相应的水压要求。水箱压力的高低对于扑救建筑物顶层或附近几层的火灾关系也很大,压力低可能出不了水或达不到要求的充实水柱,也不能启动自动喷水系统报警阀压力开关,影响灭火效率,为此
高位消防
水箱应规定其最低有效压力或者高度。3、高位消防...
消防
系统的稳压
水箱
起什么
作用
?
答:
因为高度只有15米,市政给水压力0.35MPa以上的情况下,基本可实现常高压给水系统,因此不需设水池泵房。多层建筑,
高位消防水箱
储存是前10分钟用水的,可以不设稳压设备。按建筑设计防火规范8.4.4条,设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,可不设置消防...
屋顶
消防水箱
提供多久的消防用水量
答:
屋顶
高位消防水箱
提供火灾时前10分钟的初期用水量,满足压力和流量要求。
什么情况下需要设置
高位消防水箱
答:
高层民用建筑设计防火规范 7.4.7 采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:7.4.7.1
高位消防水箱的消防
储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。7.4.7.2 高位...
消防水箱
和消火栓可以设置在同层么?一个学校扩建,一共四层,超高了,现...
答:
可由市政给水系统直接供水,并应在进水管处设置倒流防止器,系统的最高处应设置自动排气阀;5 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小0.10MPa;6 当
高位消防
水箱不能满足本条第 1~5 款的静压要求时,应设稳压泵。
高位水箱
应能满足自流灭火的要求,...
高位消防水箱的
容积规定
答:
2、多层公共建筑,二类高层公共建筑和一类高层住宅不应小于18T,当一类高层住宅建筑高度大于100米时,不应小于36T。3、二类高层住宅不应小于12T。4、建筑高度大于21米的多层住宅,不应小于6T。5、工业建筑室内
消防
给水设计流量当小于或等于25L/S时,不应小于12T,大于25L/S时,不应小于18T。6、总建筑...
什么时候应该设
消防水箱
(
高位水箱
)?
答:
按规范要求是要做多大容积的
答:
5、工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/S时,不应小于12T,大于25L/S时,不应小于18T。6、总建筑面积大于10000㎡且小于30000㎡的商店建筑,不应小于36T,总建筑面积大于30000㎡的商店,不应小于50T,当与本条第一款规定不一致时应取较大值。