高层民用建筑为什么必须设置
高位消防水箱
?
答:
因为为了给消防救缓真取宝贵时间,由于高层水压都是有限的,不能满足最不利点的供水量,所设了
高位消防水箱
。这样能够尽可能的控制初期火灾,如果灭不了,也真取了救缓时间。
消防水箱
和消防水池有什么区别?
作用
是什么?应该怎样设置?
答:
消防水箱
和消防水池最大区别是储存灭火用水量的使用。消防水池储存灭火用水量是一次火灾或者同时几次火灾灭火用水总和,消防水箱是储存火灾初期前10分钟灭火用水量的。消防水池可以设置低处的采用消防泵送水灭火,也可以设置
高位消防
水池自流灭火。消防水箱是一定设置在系统最高的试验消火栓同层或者更高层的,...
高层建筑为什么要设
高位消防水箱
答:
不是高层建筑也是需要设置
高位消防水箱的
,主要是为了保证前期灭火用水量,也就是扑灭初期火灾的灭火用水,具体设置规则是 5.2.1 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:1 一类高层公共建筑不应小于 36m3 ,但当建筑高度大于 100m 时不应小于 ...
酒店
消防高位水箱
在哪里,消防栓泵在什么位置,消防自动加压泵在什么地...
答:
高位水箱
位于建筑顶部,一般在楼顶单独有个房间。
消防
栓泵在水泵房,一般在建筑最下层。自动加压泵一般在高位水箱间,与水箱共用称为稳压系统。高位水箱提供火灾时10分钟的用水量。加压泵保持消防栓管网内常高压,一般压力在0.2~1.0MPa之间。消防栓泵与消防水池连接,提供2小时的火灾用水量。
消防水箱
和消防水池有什么区别?
作用
是什么?应该怎样设置?
答:
消防水池的容量要大于
消防水箱
,水箱在楼上,水池在楼下”。在某些情况下,水池也可以是在“楼上”的。二者并不绝对。例如,号称中国第一高的电视塔——广州电视塔(小蛮腰),塔身主体高454米,在443.6m处设置了一个540m³的
高位消防
水池。消防水箱:一般装于屋顶水箱间。常规用于消防系统增压保...
消防水箱
和消防水池有什么区别?
作用
是什么?应该怎样设置?
答:
2、消防水池:消防水池
的作用
是供固定或移动消防水泵吸水。二、设置要求不同:1、
消防水箱
:循环消防水箱主要设置在学校、公园、医院等地震灾害发生时用于市民避难的场所。非循环水箱与自来水管网没有连接,里面的水不能饮用。它的作用主要是在消火栓无法使用时,为消防队提供灭火水源。2、消防水池:当采用...
什么是
高位消防水箱
吗?
答:
高位水箱
间出口处安装有阀门,阀门应处于常开状态,阀门前端安装止回阀 水流通过高位水箱间到湿报阀,再到各楼层 当水泵房水泵动作时,此时由
消防
水池供水,水泵将消防水池的水打到管道,通过湿报阀到各楼层,当水流到达高位水箱间时,止回阀发生
作用
,防止水流注入高位水箱间 ...
什么是
高位消防水箱
?
答:
5、工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/S时,不应小于12T,大于25L/S时,不应小于18T。6、总建筑面积大于10000㎡且小于30000㎡的商店建筑,不应小于36T,总建筑面积大于30000㎡的商店,不应小于50T,当与本条第一款规定不一致时应取较大值。
高位消防水箱
分析:高位消防水箱指符合规范要求的...
高位消防水箱
设置高度及体积的设计
答:
2.
作用
范围组合式不锈钢
水箱
广泛地适用于房地产、工矿、企事业单位、住宅、宾馆、饭店等建筑,作为生活饮用水、消防用水及对水质要求较高的食品、医药、卫生等储水设施。3.箱体工艺箱体轻盈美观高质量的冲压工艺,既保证了箱体最大限度的承压需要,又降低了材料厚度,满足了箱体的美观实用的要求。
高位消防
...
高位水箱
设置要求
答:
3 工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m³时,不宜低于0.07MPa;4 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa;5 当
高位消防
水箱不能满足第1款~第4款的静压要求时,应设稳压泵。
消防水箱的
主要
作用
是供给建筑初期火灾时的消防用水水量,...