消防水箱
和消火栓可以设置在同层么?一个学校扩建,一共四层,超高了,现...
答:
可由市政给水系统直接供水,并应在进水管处设置倒流防止器,系统的最高处应设置自动排气阀;5 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小0.10MPa;6 当
高位消防
水箱不能满足本条第 1~5 款的静压要求时,应设稳压泵。
高位水箱
应能满足自流灭火的要求,...
高层建筑
消防
给水系统及可靠性研究?
答:
从而简化了
消防
给水系统,有利于设计、施工和管理。可是该方式消防水池的容积庞大,对建筑外观和结构计算以及抗震投资等影响较大,不易被接受,因而限制了该供水方式的应用。 (2)消防专用水泵一屋顶
高位水箱
供水形式。这种供水方式是高层建筑消防给水设计中采用最多、最易接受的一种方式。在高层建筑屋顶设小容量的高位水箱...
什么时候应该设
消防水箱
(
高位水箱
)?
答:
高层民用建筑设计防火规范 7.4.7 采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:7.4.7.1
高位消防水箱的消防
储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。7.4.7.2 高位...
消防工程屋面
消防水箱
,稳压泵,稳压罐,哪些需要电线的?都需要些什么电线...
答:
高位消防水箱的
设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。没有一个确实的工程概况不好作为决定。我...
室内消火栓给水系统是由哪几部分组成的
答:
室内消火栓给水系统由消防水源、消防给水设施、消防给水管网、室内消火栓设备、控制设备等组件组成。其中消防给水设施包括消防水泵、
消防水箱
、水泵接合器等,该设施的主要任务是为系统储存并提供灭火用水;给水管网包括进水管、水平干管、消防竖管等。其任务是向室内消火栓设备输送灭火用水。室内消火栓设备包括...
...给水系统与自动喷淋灭火系统的
消防
水池和
高位水箱
都是共用的吗?_百...
答:
是共用的。发生火灾时先用的
高位水箱的
水,等高位水箱的压力不够时,系统自动启动
消防
水池启动,打水到各个系统中。管网是分开设置的,因为他们是2 个独立的系统
高位消防水箱
日常需要维护吗,需要的话,要怎么做,希望能具体点?_百度知 ...
答:
需要维护,最少频率:巡查每周1次,检测每年一次,重点单位要增加次数。1、检查外观(破损、渗漏等),水质、水量核对。2、对易污染、易腐蚀生锈的管道、阀门定期清洁、除锈、注润滑油。3、检查水位传感器、显示装置外观、运行情况、检查电气线路情况,可测试自动进水装置及水位告警。
室内消火栓系统
高位消防水箱
有谁供水?是否可以通过消防水泵供水?_百度...
答:
室内消火栓系统
高位消防
水箱内水由市政供水或二次生活供水提供,不可以采用消防水泵供水,原因是:市政供水或二次生活用水可及时补充水箱内的水,不需要手动开启水泵注水;避免因消防水泵启动导致的水箱溢水,当消防泵开启后,
高位水箱
内的水是不会输出的。
水炮的执行系统和控制系统各包含哪些组件?
答:
水炮的组成部分包括:供水系统,主要包括:水源,如河流、水库或市政供水系统;
消防
水泵,用于抽取和输送水源;
高位水箱
或气压稳压装置,确保在火灾发生时迅速提供压力稳定的水源;水泵接合器,连接管路,是外部水源接入水炮的关键;以及各种管路,构成供水网络,确保水源能快速、充足地供应到水炮装置。执行...
屋顶
水箱
具体怎么安装?
答:
正常情况下,由一个小型气压罐维持管网压力,其蓄水量主要起补漏
作用
,水泵为小流量、低扬程。泵启动后,屋顶
水箱
中的水经吸水管、水泵送入
消防
管网,同时,一部分水量进入增压罐,由罐上的压力表控制水泵启闭。由于系统中有了调节水量,可以避免泵频繁启动。其设备构造较为简单,占地面积小,且在无电的...