的容积设置要求
答:
你好,很高兴为你回复,正在编辑答案需要一点时间请理解谢谢!【摘要】消防水池的容积设置要求【提问】你好,很高兴为你回复,正在编辑答案需要一点时间请理解谢谢!【回答】消防水池的容积大小设置根据建筑物的大小要求怎么计算【提问】6000平方米的建筑
消防水池多大
【提问】你好,这个需要根据建筑物的体积和...
8000㎡商住楼要
多大消防水池
答:
3、商业部分如符合商业服务网点要求,可不设消火栓或只设消防水喉(其可与生活水供给),则可不考虑消火栓供水量;4、当商业部分面积与高度根据规范需要设喷淋系统时,则需要考虑喷淋用水量;5、当市政供水量能满足补水要求及建筑高度小于50米时,
消防水池
体积可减去火灾时间内的补水量。因此,你的问题需要...
有一个2层办公楼,需要
多大消防水池
答:
8.1.2 在城市、居住区、工厂、仓库等的规划和建筑设计时,必须同时设计消防给水系统。城市、居住区应设市政消火栓。民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场应设室外消火栓。民用建筑、厂房(仓库)应设室内消火栓,并应符合本规范第8.3.1条的规定。消防用水可由城市给水管网、天然水源或
消防水池
供给...
仓房钢结构5个,总计20000平米,需要
多大
容量的
消防池
,谢谢
答:
1、室外消火栓30L/S 2、室内消火栓15L/S 3、喷淋40L/S 4、(30+15+40)*7200=612000 5、612000/0.85=720000即最小要建720立方米有效容积的
消防水池
。
有一个2层办公楼,需要
多大消防水池
答:
1 市政给水管道直径太小,不能满足消防用水量要求(即在生产、生活用水量达到最大时,不能保证消防用水量),或进水管直径太小,不能保证消防用水量要求,均应设置
消防水池
储存消防用水。对于天然水源,如其水位太低、水量太少或枯水季节不能保证用水的,仍应设置消防水池。2 市政给水管道为枝状或只有1...
两层楼房1300平方米
消防水池
配
多大
立方?
答:
不小于10立方
3000平米的建筑高度20米得用
多大
的
消防水池
答:
4500平方的宾馆建筑,高度24米,要用
多大
的
消防水池
4000千平方的厂房
消防水池
要
多大
答:
这个需要根据厂房的体积和厂房的使用性质决定的,按照50974-2014的要求的一次灭火时间和性质之体积需要的流量,也就是确定的流量*3.6*一次灭火时间的。
5000平方宾馆
消防水池
水要
多大
答:
这个需要的
消防水池
根据建筑体积15l/s的室内消防用水两室外30l/s的消防水量,需要324立方水量,喷淋需要30l/s的就是108立方,所以共需要的是432立方有效水量的消防水池。
...室外消火栓的为20L/S,一支DN100进水管,
消防水池
需要
多大
面积...
答:
首先这个问题中有个错误,
消防水池一般
要计算的是有效容积,而不是面积。消防水池的最小有效容积,取决于扑救火灾时室内外消防的用水量,而用水量又与设计水流量、火灾延续时间、同一时间内的火灾起数相关。本问题中只给出了设计流量,那么我们按照一般建筑的标准,同一时间的火灾起数按一起计算。消火栓的...