消防排烟风管连接方式
空调集中新风系统设计中防火阀的设置哪里有规定
答:
是的,按照规定的所有的通风空调系统的防火阀不论是70度还是280度,都是
消防
设施,只是有些是依靠自己动作的,有些是需要消防联动的。
消防
通风
排烟
管道安装有什么要求
答:
肯定不能啊,空调通风是为了改善室内空气质量和温度而降室外空气通过和室内空气混合处理之后送入室内的,
消防排烟风管
只有在出现火灾的情况下使用,将烟排出。二者分为2个不同的系统,一般排烟风管比空调风管大得多的。所要求风管的材质不同,有些空调风管还需要保温措施的。
施工时,
消防管
、
风管排烟
、给水、排水的上下层排列顺序,有无规范要求...
答:
管道排列有基本原则:1、竖向电上水下2、有压管道让无压管道3、小管让大管最关键的一点:结合现场情况分析。像您这种情况,我只给个优先考虑顺序,以供参考:排水(需要坡度,故优先考虑)——
风管排烟
(因管道截面大,返弯不易)——
消防管
(消火栓环管及阀门均较大,喷淋管覆盖面广)——给水管(...
防
排烟
管道专用防火材料有哪些?
答:
1、防火玻璃棉板或玻璃棉毡。玻璃棉是一种玻璃纤维类无机材料,防
排烟风管
用的玻璃棉,一般有玻璃棉板和玻璃棉毡两种产品形态,前者是板材后者是卷材,都属于防火保温建材,能达到A级不燃的防火建材标准。2、防火岩棉保温毡。岩棉是由玄武岩高温融化制成的纤维类防火棉,可耐高温,防火隔热性能好,化学...
高温
排烟
风机需要
消防
联动吗?
答:
需要的。规范的要求如下:《火灾自动报警系统设计规范》4.1.4
消防
水泵、防烟和
排烟
凤机的控制设备,除应采用联动控制
方式
外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。4.5.3防烟系统、排烟系统的手功控制方式.应能在消防控制室内的消防联动控制器上于动控制送风Cl、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、...
共板法兰
风管
能用在
消防排烟
吗
答:
不能用在
消防排烟
系统 在正压送风系统中 部分地区是可以使用的 我上个项目正压送风系统就是使用共板法兰的 但排烟系统是用的角钢法兰
风管
毕竟共板法兰适用于中低压系统 建议查询施工规范 望采纳!
施工时,
消防管
、
风管排烟
通风管线应采用什么材质?
答:
消防
风管有
排烟风管
,消防加送送风风管,第一个是向外抽走烟气,第二个是向室内鼓进大量空气,挤走烟气。材质上都要按高压系统材质选择,要经得起2小时火灾。边长小于630mm的镀锌钢板厚度不小于0.75mm,630-1250不小于1.0mm,1250-2000不小于1.2mm。再大的就按设计了。
消防排烟
风机需要总线控制和多线控制同时去控制一台风机吗?规范上有规...
答:
需要的。规范的要求如下:《火灾自动报警系统设计规范》4. 1. 4
消防
水泵、防烟和
排烟
凤机的控制设备,除应采用联动控制
方式
外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。4. 5. 3 防烟系统、排烟系统的手功控制方式.应能在消防控制室内的消防联动控制器上于动控制送风Cl 、电动挡烟垂壁、排烟口...
消防排烟
玻璃钢
风管
机房要不要保温
答:
玻璃钢
风管
作为
排烟
用途时候不用保温的