消防排烟风管连接方式
排烟
风机检测中应该离风口距离多远?
答:
2 通风
方式
平时通风采用均匀排风,即地下室均匀设置排风管及排风口,平进通风用,火灾时兼作
排烟风管
及排烟口;地下一层考虑由车道自然进风,其它层由火灾时进风系统兼作平时进风,机械进风系统可不接送风管或接一小段风管相对集中送风,此通风方式比均匀,集中排风效果会好。另外,每个防火分区即...
防火阀70度的需要接
消防
联动和
排烟
阀吗?
答:
但多层建筑的每个防火分区其通风、空调系统均独立设置时,则该防火分区内的水平
风管
与垂直总管的交接处可不设防火阀;(4)穿越变形缝处的两侧风管上各设一个。上述部位的防火阀,平时常开,当火灾中其温度达到70℃时,则自动关闭。有信号反馈至
消防
控制中心,但不需要联动.
消防
防
排烟风管
的链接石棉垫要多厚的
答:
这个根据规范要求的
连接
的石棉垫厚度2-3mm即可。
什么是防火
风管
,什么是防火风管知识
答:
消防
风管有
排烟风管
,消防加送送风风管,第一个是向外抽走烟气,第二个是向室内鼓进大量空气,挤走烟气。材质上都要按高压系统材质选择,要经得起2小时火灾。边长小于630mm的镀锌钢板厚度不小于0.75mm,630-1250不小于1.0mm
金属圆形螺旋
风管
制安技术用于防
排烟
系统时,采用的
连接方式
为( )。
答:
【答案】:D 本题考查的是施工技术与信息化管理要求。金属圆形螺旋
风管
制安技术可用于送风、排风、空调风及防
排烟
系统;用于送风、排风系统时,采用承插式芯
管连接
;用于空调送回风系统时,采用双层螺旋保温风管,内芯管外抱箍连接;用于防排烟系统时,采用法兰连接。
排烟
防火阀和70度防火阀有何区别?
视频时间 2:70
地下停车场
消防排烟风管
吊装可以用拉爆吗?
答:
可以,1250以下的都可以,但是要用10个的吊杆
排烟
口套什么清单?
答:
排烟
阀或排烟口的设置应符合哪些要求 .1 通风空调系统中防火阀的设置与选用 4.1.1 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版)及《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)对防火阀的设置均有要求,总结起来,有以下几条:(1)
风管
穿越防火分区处;(2) 穿越通风、空调机房及重要的或火灾...
酒店消防施工
消防排烟
平面图怎么看,新人一枚,请大神指教?
答:
1000*250表示
排烟风管
宽度为1000mm,风管厚度(高度)为250mm。
玻璃钢风机怎么用
答:
玻璃钢风机怎么用看这里如需
消防排烟
风机推荐选择河北科诚特。选消防排烟风机,计算风量、静压等首先确定防火分区。1、按标准核算出需求的排风量。2、断定风机设备方位,断定
风管
走向标准等等。3、核算管道阻力。由以上核算出的风量做为挑选风机的风量参数,管道阻力1.1做为风机的静压参数,查风机样本挑选...