66问答网
所有问题
共板法兰风管能用在消防排烟吗
共板法兰风管能用在消防排烟吗... 共板法兰风管能用在消防排烟吗 展开
举报该问题
推荐答案 2019-06-01
不能用在消防排烟系统
在正压送风系统中
部分地区是可以使用的
我上个项目正压送风系统就是使用共板法兰的
但排烟系统是用的角钢法兰风管
毕竟共板法兰适用于中低压系统
建议查询施工规范
望采纳!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UipxvUUx2vUDUnpipD9.html
相似回答
消防排烟
系统可采用
共板法兰吗
答:
可以的
,但是风管超过2米宽的就不可以
消防排烟通风管道能用共板法兰吗
答:
规范里,并没有禁止在
排烟
系统
使用共板法兰风管
。
风管2米以上的是不是不能共板法兰?
共板法兰风管
是否
可以
用于
排烟
系统...
答:
排烟风管属于高压系统,共板法兰只能用于低中压系统风管,且大边不大于2000mm。
所以排烟风管不能采用共板法兰
,共板连接属于无法兰连接的,所以是不能采用于消防防排烟系统的。在GB50243-2002中 4.2.6条金属风管的连接应符合下列规定:1、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。2、金属...
防
排烟
系统允许用
共板法兰风管吗
答:
这个没什么严格的规定,只要指标符合就可以。防
排烟
系统
风管
需要不燃材料制作,按高压系统设计,表面绝热,漏风量小于0.0117。
人防区
消防排烟通风管道
连接
可以用共板法兰吗
?
答:
可以采用薄钢板
法兰
螺栓连接。这个根据最新的《建筑防排烟技术标准》GB51251-2017规范要求的防
排烟风管可以采用
角钢法兰,薄钢板法兰(
共板
),但是必须要满足规定的螺栓间距不超过120㎜。
共板法兰
镀锌
风管可以用到排烟
管道上吗?
答:
共板法兰
镀锌
风管可以用到排烟
管道上。共板法兰的使用范围为低中压系统,且风管长边小于等于2000mm的风管,只要排烟风管长边≤2000,压力在1500Pa(中高压分界点)以内,是可以用的。防排烟系统风管需要不燃材料制作,按高压系统设计,表面绝热,漏风量小于0.0117。现行的国标规范里,没有强制规定共板...
大家正在搜
消防排烟风管可以用共板法兰型的吗
防排烟风管可以用共板法兰吗
共板法兰风管收方算法兰边吗
排烟风管法兰垫料应采用塑料板材料
洁净室风管是用共板法兰吗
共板法兰风管法兰几公分
排烟管可用工板法兰
多长的风管可以用共板法兰
共板法兰可以做排烟系统吗