66问答网
所有问题
当前搜索:
油浸式变压器调档
S9-M-30/10-0.4
变压器
如何
调档
答:
找他的分接开关,应该在上部,一个圆盖儿下面。电压要高的话,往1
档
调,电压低的话向3档调。也就是常说的高往高调,低往低调。
主
变压器
有载调压档位一般都有17个档位,我想问一下:新变压器投产时,为 ...
答:
17档是正8档和负8档再加额定档。因为触头是成对出现的,所以额定档有两个位置,9档就是中间档,也就是额定档,9A和9B都是。新
变压器
投产时投产时放在额定档是因为抽投产的时候负荷很小,变压器输出短为额定电压,不需要调压,等到负荷上来后,输出端的电压就小于额定电压,所以要
调档
位以保证输出端...
低压用户电压高,
变压器
如何
调档
答:
若
变压器
电源侧为10kv的电压等级,可将分解开关调至10500v位置,注意,要断电调整。
电力
变压器
的三档档位是怎么回事?
答:
电力
变压器
(又叫做配电变压器)的档位调节中,三档档位是最高档。电力变压器的工作原理如下:当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比,主要作用是传输电能。...
变压器
10Kv变400v1档电压高还是三档电压高
答:
1档输入电压高。3档输入电压低。
变压器调档
原理:变压器调档,是通过改变变压器高压侧的抽头来改变变比,稳定变压器低压侧的电压。从铭牌上可以看出变压器低压侧的电压是400V就一个电压等级,也就是说固定的,不同的是高压侧的电压有五个不同的电压等级,他是通过变压器绕组内部的抽头来改变变比的。
变压器调档
次数
答:
先纠正你说的一个不合适的地方吧,±2×2.5%一般为无励磁调压的分接范围,有载调压中,±8×1.25%可能更常见。我没看明白你的疑问是什么,是不是漏打了字了,没有表达清楚啊。我简单说一下调压的原理吧。
变压器
调压,其实调的是二次侧的电压,因为一次侧作为线路终端,没有调压的必要。就...
S11-315电力
变压器
怎么
调档
位?
答:
换挡只能提高5%的电压,容量不会有多少改变,就算你要调整,那得停电后操作。旋开图中箭头所指的盖子,里面有刻度,提高5%就可以了。
电网电压低时
变压器调档
电压为什么不会升高?
答:
1、
变压器调档
即调分接头,不会增加系统无功,只能改变无功分布,提高了10kV母线电压,带来的是主变高压侧电压降低,变压器调分接头要以高电压等级母线电压为主,优先保证高压侧电压合格,然后兼顾低压侧,若是主变高压侧电压不高时,调分接头也是没用的,而且不利于系统稳定。2、变压器(Transformer)是利用...
变压器
为什么要有档位
答:
LS的回答基本正确,只不过不是改变接线方式,而是改变不同的档位。举一个例子,你就清楚了。一、如果
变压器
是无励磁调压(俗称无载调压):1、比如你有一台10kV输入,400V输出的配电变压器。你总归希望输出电压稳定在400V(实际是380V)。此时高压10kV方,一般分接开关有三档,比额定电压高5%的10500V...
s11-m-2500/20
变压器
如何
调档
答:
断电以后通过箱盖上的无载调压开关
调档
棣栭〉