电力
变压器
档位如何调
答:
调节档位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是:当
变压器
输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档。当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅰ档。调节档位后,用直流电桥测量各项绕组直流电阻...
电力
变压器
档位如何调
答:
调节档位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是:当
变压器
输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档。当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅰ档。调节档位后,用直流电桥测量各项绕组直流电阻...
主
变压器
有载调压档位一般都有17个档位,我想问一下:新变压器投产时,为 ...
答:
17档是正8档和负8档再加额定档。因为触头是成对出现的,所以额定档有两个位置,9档就是中间档,也就是额定档,9A和9B都是。新
变压器
投产时投产时放在额定档是因为抽投产的时候负荷很小,变压器输出短为额定电压,不需要调压,等到负荷上来后,输出端的电压就小于额定电压,所以要
调档
位以保证输出端...
sz22
变压器
的意思?
答:
SZ22是指满足GB 20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》标准的10kV一级能效油浸式电工钢带变压器,Z字母指该变压器采用有载调压的
调档
方式,是S22有载调压
油浸式变压器
。
s13-m-400
变压器
怎样
调档
答:
高往高调,低往低调;即电网电压高调到3
档
,如果低就调到1档
变压器调档
是在调电压还是电流
答:
先纠正你说的一个不合适的地方吧,±2×2.5%一般为无励磁调压的分接范围,有载调压中,±8×1.25%可能更常见。我没看明白你的疑问是什么,是不是漏打了字了,没有表达清楚啊。我简单说一下调压的原理吧。
变压器
调压,其实调的是二次侧的电压,因为一次侧作为线路终端,没有调压的必要。就...
变压器
为什么要有档位? 一般运行在额定电压不行么?
答:
电力变是要有档位(电压)的,由于受电
变压器
距变电所的距离不一,线路的压降会不一样,距变电所近的电压较高,一般用10500(1档),较远的用9500(3档),一般都用10000(2档),这样可以保证输出电压基本相同。如果变压器带有载调压分接开关:1、一般是设定为自动调压,不论是电网电压波动或...
主
变压器
,有一个断的过程,由于感性负荷,在触点间会产生巨大火花而形成电弧短路,严重时损坏线路与设备。
S9-M-30/10-0.4
变压器
如何
调档
答:
找他的分接开关,应该在上部,一个圆盖儿下面。电压要高的话,往1
档
调,电压低的话向3档调。也就是常说的高往高调,低往低调。