66问答网
所有问题
当前搜索:
油浸式变压器调档
变压器
调压档位怎么调
答:
先停电。在断开配电后
变压器
的低压侧会发生负荷,此时可用用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器。变压器上有一个分接开关保护盖,想办法把它拧开,将定位销置于空档位置。最后,根据输出的电压高低进行调节档位。
变压器
如何
调档
?
答:
调整的方法是“低往低倒,高往高调。”如运行中的
变压器
分接开关在Ⅱ档位置,低压侧输出电压长期处于偏低时,分接开关应调到Ⅲ档(9.5kv);长期偏高时,应调到Ⅰ档(10.5kv)。因为变压器的高压绕组在低压绕组外侧,容易引出抽头。而且高压绕组的电流要比低压绕组小,分接开关的载流量小,开关需要的...
变压器
档位怎么调
答:
1、首先,为了人身安全需要先停电。在断开配电后
变压器
的低压侧会发生负荷,此时可用用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,一定要做好安全措施。2、其次,变压器上有一个分接开关保护盖,想办法把它拧开,将定位销置于空档位置。3、最后,根据输出的电压高低进行调节档位,记住要调节分接开关到指定合适的位置,...
630
变压器调档
怎么调视频
答:
油变的话上面有个直径十厘米左右的圆盖,扭开盖子把里面的
档
位调到所需位置就行了,一档电压低,三档最高,每档相差二十伏左右,干变就是把器身上旁边的斜着的铜连接片扭开再扭到相对位置,要三芯一样哟,上面有图的,记得要确保没电的情况下才能做 ...
变压器
电压高怎么
调档
这些必须要知道
答:
1、先停电,断开配电
变压器
低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。2、然后拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。3、当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档。普通变压器只能在停电情况下改变分接头,而不能带...
200千伏安的
变压器
怎么换挡?
答:
首先,200KVA变压器分为干式变压器和
油浸式变压器
。对于干式变压器来说,变压器的绕组上面有连接片,而连接片上面的档位就是它可以转换不同电压的档位。换的时候一定要保证三个连片同时换,因为他们的档位是具有同匝数的档位,也就是同变比的档位。更换之后就可以调整变压器的电压了。而油浸式变压器换挡位...
变压器
电压低如何
调档
答:
打开
变压器
上的一个档位的盖子,如果你开始是在1档,则可以调到2档试下,如果是在2则调到3档试下,因为变压器开始是设计10000/220的,如果偏低,则要变成9500/220,这样就要调高档位,希望能帮到你
变压器
上的名牌有三个档,1档为9500~2档为10000~3档为10500,调到哪个档低...
答:
变压器
如果是10KV/0.4KV 这三个档的意思是,当高压侧电压偏高的时候,把变压器调到1档,这低压电输出就是400V 如果高压侧电压偏低的时候,就要把档位调到10500 这时候低压侧输出电压为400V 不会偏高 同理,在高压侧电压一定的情况下,调到1档的时候电压会低一些。
变压器
怎么调电压
答:
问题七:油变压器如何调电压 你好: ――1、变压器的一次侧,都设计有“分接头”的。以10KV变压器为例,一次侧上下可以调节500V,即:9500V、10000V、10500V。 ――2、
油浸式变压器
有两种结构,即有载调压分接头,和无载调压分接头。【干式变压器的调压分接头】设计在变压器表面的高压侧。 ――3、调节一次调压...
110kv
变压器
17个档位怎么调
答:
110kv
变压器
17个档位调节步骤如下:1、监控后台遥控
调档
,点击进入主变间隔,通过点击升档/降档来调档。2、主变本体智能终端柜调档,在主变本体档位变送器上,通过操作1-N或N-1按钮来进行加减档。3、调压箱就地调档,分为就地手动摇把摇调档位,与按升/降按钮就地电动调档。