发电机中性点避雷器

发电机中性点避雷器
各地所加避雷器的作用是不一样的;线路上的避雷器主要是为了防止雷电侵入波;而主变压器中性点的避雷器是为防止内部过电压而伤及变压器的绝缘;发电机的绝缘在这里面是最薄弱的,其中性点加装避雷器也是为了防止出现的内部过电压的。
我们的发电机机端电压10.5KV,12.5MW,星形接线,中性点不接地,机端装有三相氧化锌避雷器,
第 1 页
淮南 防雷保护器收费合理快速上门
最近35分钟前有人拨打电话咨询问题
专业防雷保护器机构,多年行业经验,标杆企业,可提供具有CMA标识的公正,独立,专业的第三方检测报告,上门检测,最快一周出报告

点击立即咨询,了解更多详情
咨询
安徽双美防雷检测有.. 广告
2台同类型发电机并联单母线接线运行。定子单相接地保护为基波零序电压型,保护范围约90%。
现考虑在发电机中性点加装一只磁吹阀式避雷器。对此举的作用和实现作用的方式不明白,盼高手指点!
发电机上没有可能装避雷器.避雷器是高压线路和变压器的保护!你可能是把接地看成避雷器或是图上画错了!把接地画成避雷器了!除非是高压发电站的高压发电设备可能会有
第 2 页
避雷器!
楼上的朋友说的好像不太对,发电机当然会在中性点加装避雷器了,因为发电机电压系统为小接地电流系统,由于发电机定子绕组发生单相接地时,接地点流过的电流是发电机本身及其引出线回路所连接元件(主母线、厂用分支、主变压器低压绕组等)的对地电容电流之和。当接地电容电流超过允许值时,将烧伤定子铁芯,进而损坏定子绝缘,引起匝间或相间短路,故需在发电机中性点采取限制接地电
第 3 页
容电流的措施,即考虑发电机中性点采取什么样的接地方式,以保护发电机免遭损坏。
发电机中性点的接地方式有:
A、中性点不接地:单相接地电流不超过允许值,且中性点装设避雷器,适用于125MW及以下机组;
B、中性点经消弧线圈接地:补偿后的接地电流小于1A,定子接地作用于信号,适用于200MW及以上能带单相接地运行的机组;
第 4 页
C、中性点经高电阻接地:中性点直接接入或经接地变压器接入高电阻,中性点接入高电阻后可限制过电压和限制接地电流不超过10~15A,但不小于3A,定子接地保护,作用于跳闸,适用于200MW及以上大机组。
补充回答:
由于发电机定子绕组发生单相接地时,接地点流过的电流是发电机本身及其引出线回路所连接元件(主母线、厂用分支、主变压器低
第 5 页
压绕组等)的对地电容电流之和。当接地电容电流超过允许值时,将烧伤定子铁芯,进而损坏定子绝缘,引起匝间或相间短路,故需在发电机中性点采取限制接地电容电流的措施,即考虑发电机中性点采取什么样的接地方式,以保护发电机免遭损坏。你处的发电机就属于上述中的小接地电流系统,中性点为不接地形式,额定功率12.5MW,要想在定子单相接地时限制住接地电容电流值,保护发电机不受到电容电流的损坏,因此要
第 6 页
在中性点处加装避雷器。
回答者: lft021107 | 四级 | 2008-7-8 22:16
加装避雷器的目的是让不能直接接地的导体实现间接接地。为雷击时的雷电流提供一个泄流通道。因为发电机中的相线和中性点不接地,所以只能安装避雷器实现间接接地。以保护发电机绕组线圈的绝缘不被雷击过电压击穿使其绝缘免遭损坏
第 7 页
百度文库
搜索
中性点避雷器有三相吗

展开全文

免费读发电机中性点避雷...全文

APP
打印
导出为WORD
导出为PDF
发送至微信
APP打开
版权说明:应版权方要求与设置,本文档不支持阅读全文,请购买后查看全文
相关文档
发电机中性点避雷器
1777阅读免费获取全文
发电机中性点避雷器
2404阅读 百里挑一免费获取全文
发电机中性点避雷器
5393阅读 绝绝子免费获取全文
发电机中性点避雷器
2044阅读
查看更多
为您精选
发电机中性点避雷器
会员文档768篇
人气好文
发电机中性点避雷器
1345人阅读

发电机中性点避雷器
1193人阅读
热门TOP
发电机中性点避雷器
1120人阅读

发电机中性点避雷器
1453人阅读
立即开通VIP
发电机中性点避雷器_淮南 防雷 检测 环测检测 15年专业防雷检测
发电机中性点避雷器,安徽环测检测 专业防雷检测公司,提供咨询,施工方案,施工,检测一站式服务,15年经验。专业技术团队,拥有多名高级防雷检测工程师。
ah-testing.com广告
发电机中性点避雷器_避雷塔生产厂家哪家好-伟信防雷,专业防雷厂家
发电机中性点避雷器,伟信防雷专业从事生产厂家避雷塔生产安装近20年,耐用防腐蚀,生产厂家避雷塔生产设备先进,国标标准,用材合规,生产厂家避雷塔适用发电厂,变电所等易燃易爆场所,免费提供生产厂家避雷塔安装施工指导。
m.sxwxfl.com广告
发电机中性点避雷器_避雷塔生产厂家哪家好-天鸿-专业防雷厂家
发电机中性点避雷器,浙江实力老厂家,26年质量保障,甲级资质,定制经验丰富,认准杭州天鸿欢迎致电咨询!
hztaho.com广告
基于你的浏览为你整理资料合集
中性点避雷器有三相吗
文件夹
避雷器知识 - 百度文库
3.9分 1836阅读 85%用户都在看
3种发电机中性点接地方式的适用范围 - 百度文库
4.2分 1040阅读
中性点接地方式 - 百度文库
4.0分 2200阅读 本周下载TOP
剩余10篇精选文档
APP内一键获取全部合集
2523人已获取
工具

收藏
APP获取全文

获取文档
下一篇
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答