接地
变与所用变一样吗?接地变
的作用
是什么?
答:
接地
变是为了调整接地电流的,而所用变是供给变电所内部用电的
变压器
有二绕组的
接地变压器
二次绕组
的作用
?
答:
接地变压器
有两种连接组别 Z接 这种连接组别的接地变压器不需要二次绕组,但是很多情况下为了给变电站提供电源会在接地变上增加二次绕组。2. Y接+开口三角形。通过在开口三角形里串联电抗器或电阻,可以调节零序阻抗的大小。
变压器
铁芯为什么要
接地
?怎么实现接地?电气工作的朋友解释下,谢谢...
答:
2、多点
接地
,在两个接地点之间,在交变的磁场
作用
下,会产生环流,造成铁心及附件局部发热。这也是不允许的。如何接地:1、铁心通过接地片(通常是铜片)与铁心夹件连接(也只能连接一处)。2、夹件与油箱连接。3、下节油箱有一个接地螺栓,用户只要将接地线与
变压器
油箱上的接地螺栓可靠连接就可以了...
变压器接地
做法
答:
变压器接地
做法有3种:1、串联接地:机房中设备直流
地线
以串联的方式接在直流地的铜皮上,此种接法虽然个别处电位有差异,但由于电阻非常小,所以在简单的接地系统中应用较多。其缺点是在要求较高配置时,从防止噪声的角度来看,因串联接地,各串联的电阻使得各点电位产生偏差,容易产生噪声。2、并联接地...
110KV的
变压器
中性点为什么必须
接地
答:
110kV及以上电网一般采用大电流
接地
方式,即中性点有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分
变压器
采用不接地方式),包括中性点直接接地和中性点经低阻接地。这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也较低;故障电流...
变压器的接地
设备一般有哪几部分组成
答:
这个设备有地下和地上两部分组成。根据今日头条资料,
变压器接地
装置主要由地下和地上两部分构成,地下部分为接地极或接地网,地上部分为接地引下线,在电网中,接地按功能主要分为工作接地和保护接地两种。变压器接地装置可以在设备的相互配合下消弧线圈,利用消弧线圈的感应电应电动势,赔偿单相电接地引起的...
接地
技术有什么
作用
?
答:
(4)过电压(内部及雷电过电压)保护接地:①电力系统内部过电压除主要采取在相应开关处装设阻容吸收器或氧化锌避雷器和尽量减少单相和互相断线外,对不接地系统应加装
接地变压器
或经接地电阻接地;②石油化工生产装置内建、构筑物雷电过电压保护接地应按规范的规定进行。(5)凡可能产生静电的下述设备应装设...
自藕
变压器
为什么要直接
接地
?
答:
自耦变压器中性点如果不
接地
,当高压电网发生单相接地故障时,在其中二次绕组上出现过电压。如图示可见,当A相接地时,二次Bm相对地电压U比其正常线电压UAmBm还大,一二次变比越大,过电压倍数越大,这时变压器绝缘容易击穿,因此自耦
变压器的
中性点必须死接地。
电压互感器一次绕组及二次绕组的
接地
各有什么
作用
答:
在小电流接地系统中,电压互感器的一次绕组星形接地。中性点不接地时,电压互感器二次绕组不能测量相对接地电压。为了保证与
变压器
二次绕组相连的继电保护装置和测控仪表的安全,二次绕组必须接地。变压器一、二次绕组绝缘后,二次绕组必须接地。可防止二次绕组边缘损坏出现高压危险。一次侧绕组
接地作用
:工作...
接地
装置及其
作用
是什么?
答:
接地装置:也称接地一体化装置,把电气设备或其他物件和地之间构成电气连接的设备。也称接地一体化装置:把电气设备或其他物件和地之间构成电气连接的设备。
作用
:通过接地装置将电气装置内需
接地的
部分与接地极相连接。还起另一作用,即通过接地装置将电气装置内诸等电位联结线互相连通,从而实现一建筑物内...