电压互感器一次绕组及二次绕组的接地各有什么作用

如题所述

在小电流接地系统中,电压互感器的一次绕组星形接地。中性点不接地时,电压互感器二次绕组不能测量相对接地电压。为了保证与变压器二次绕组相连的继电保护装置和测控仪表的安全,二次绕组必须接地。变压器一、二次绕组绝缘后,二次绕组必须接地。可防止二次绕组边缘损坏出现高压危险。

一次侧绕组接地作用:工作接地和保护接地。

二次侧绕组接地作用:为了防止高低压绕组之间绝缘击穿造成严重的人身事故,防止高、低压线圈击穿,高压引入低压,造成设备损坏和人身安全危机。

扩展资料:

电压互感器工作原理:

电压互感器本身的阻抗很小。一旦二次侧短路,电流将急剧增加,线圈将被烧毁。因此,电压互感器的一次侧用保险丝连接,二次侧可靠接地,避免一次侧和二次侧绝缘损坏时二次侧对地产生高电位,造成在人身和设备事故中。

测量用电压互感器一般采用单相双线圈结构。原边电压为实测电压(如电力系统线路电压)。可用于单相或三相两个V-V形变压器,以满足测量不同电压的需要。接地保护用电压互感器也有第三线圈,称为三线圈电压互感器。三相的第三个线圈与一个开放三角形连接,开放三角形的两端与接地保护继电器的电压线圈连接。

电压互感器正常运行时,电力系统三相电压对称,第三线圈三相感应电动势之和为零。一旦发生单相接地,中性点就会移动,在开放三角形的端子之间会出现零序电压,使继电器工作,从而保护电力系统。

如果零序电压发生在线圈中,相应的零序磁通将出现在磁芯中。为此,本三相电压互感器采用侧轭铁心(10kV及以下)或三台单相电压互感器。对于这种变压器,第三线圈的精度不高,但需要一定的过励磁特性(即当原边电压增大时,磁芯内的磁通密度相应增大,而不会损坏)。

参考资料:百度百科—电压互感器

参考资料:百度百科—一次侧

参考资料:百度百科—绕组

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答