变压器
星接的时候抽出一个头来
接地
是为什么啊?保护?防止漏电?以大地为...
答:
1,
变压器
星接的时候抽出一个头来
接地
是为什么。也就是三相四线制供电系统,也可以作为保护接零线,其
作用
是一旦电器设备绝缘损坏时,漏电电流通过零线传导流入大地,切断熔断丝,切断电源保护电器, 2,变压器两个线圈在工作,那个变压器不能用了,那是断相了,应该要换新的,你可以去书店看下书吧...
10kv的
变压器接地
线怎么接?
答:
不怪别人说你,10/0.4的
变压器
中性点直接
接地
。接地电阻不要大于4欧。这是接零。接地直接连到中性点接地。记得不要在此之外还让他们二位再 有连接的地方。否则你的T-N-C-S就不对了。
如何有效排除铁芯
接地
故障?
答:
一、
变压器
铁芯多点
接地
故障的危害 变压器正常运行时,是不允许铁芯多点接地的,因为变压器正常运行中,绕组周围存在着交变的磁场,由于电磁感应
的作用
,高压绕组与低压绕组之间,低压绕组与铁芯之间,铁芯与外壳之间都存在着寄生电容,带电绕组将通过寄生电容的耦合作用,使铁芯对地产生悬浮电位,由于铁芯及其它...
...点直接
接地
电力网中,对中性点不装设放电间隙的分级绝缘
变压器
...
答:
1.中性点不
接地变压器
无接地,要通过接地变压器把网内的故障电流释放到,如果接地变压器先被切除,整个电网悬浮,故障会扩大到其它设备,冲击中性点不装设放电间隙的分级绝缘变压器.只有先把中性点不接地变压器切除先保护起来,与故障点隔离,再切除接地变压器,把损失降到最低,也对其他设备的安全起到保障....
接地变压器
有没有二次线圈
答:
接地变压器
分带二次和无二次的;无二次的接地变
的作用
只是为系统提供一个人为的中性点接地;带二次的就是将接地变和变电站里的站用变合二为一,这就是带二次的接地变。
...既然都是
接地的
,它们的区别在哪里,零线在
变压器
中的工作原理是怎样的...
答:
零线即中性线,是
变压器
三相线圈的公共端,仅仅是为了供电安全做了
接地
处理,使其与大地等电位,其
作用
是为单相用电设备做供电回路。而
地线
仅作为安全保护用,主要是防止设备外壳漏电对人身造成伤害及防雷等用途。看看附图就知道区别了:
火线和
地线
220伏正常吗
答:
火线和
地线
220伏正常,因为在
变压器
端,地线和零线都是同一端
接地的
。1、零线是变压器二次侧中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护
作用
。零线(N): 主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流...
2018年电气工程师知识点:母线电压消失处理原则
答:
应根据可能过负荷的情况装设过负荷保护.对三绕组
变压器
,保护装置应能反应各侧过负荷的情况.过负荷保护采用单相式,带时限动作于信号.在无经常值班人员的变电所,过负荷保护可动作于跳闸或断开部分负荷.对变压器温度升高和冷却系统故障,应按现行电力变压器标准的要求,装设可
作用
于信号或动作于跳闸的装置.
变压器
中零线
接地
会不会电损失损失多少
答:
地线
与零线本身就是联在一起的,老国标中就有三相四线零线重复
接地的
系统。它是不会增加损耗的。
变压器
中性点
接地
使三相平衡的原理是什么呢?
答:
当出现三相不平衡时,不平衡电流会通过中性线导入大地, 这样就不会出现零点漂移现象。 这样就不会导致在三相不平衡时出现零点漂移,负荷小的那一相电压过高而烧毁用电器。