66问答网
所有问题
当前搜索:
排烟阀与防火排烟阀的不同
排烟防火阀,
排烟阀和排烟防火阀的区别
,
消防排烟
风口
答:
具体
消防
规范上有。如9.3.13
防火阀的
设置应符合下列规定:1.防火阀宜靠近防火分隔处设置;2.防火阀时装时,应在安装部位设置方便维护的检修口;3.在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料;4.防火阀应符合现行国家标准《建筑通风
和排烟
系统用
防火阀门
》GB15930的规定。
防火阀和
防烟防火调节
阀的区别
在那里?
答:
BECH和MECH主要
区别
在于BECH是能远距离手动开启(距离≤6M);
排烟
风机口通常不设BECH
阀
,应设MECH阀。BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位;MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。
排烟防火阀的区别
是什么?
答:
排烟
风机一般位于楼顶,但也有很多特殊情况,如人防、地下车库,分层独立设置独立排烟系统等,其排烟风机都是就近设置,很多都设置独立排烟机房内。防火阀是安装在中央空调送、排风或着单纯的室内送、排风管道上的,室内起火后
防火阀的
易熔杆在达到70°时熔断,防火阀关闭。主要作用是为了一间房间起火后不...
防火阀与
防烟
防火阀的区别
是什么?
答:
主要
区别
在于:1、BECH是能远距离手动开启(距离≤6M) 排烟风机口通常不设BECH阀,应设MECH阀。二者都是280℃
排烟防火阀
(口)。2、BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位 MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。防火阀是一种记忆熔合金的温度控制,利用...
防烟
防火阀和排烟防火阀
答:
防烟防火阀主要应用于通风和空调系统,防烟防火阀一般安装在通风系统和空调系统机房的防火分隔处,是70摄氏度防火阀,平时常开,当风管中烟气温度达到70度是自动关闭。控制方式为自动。
排烟防火阀
主要应用于机械排烟系统中,是280摄氏度防火阀,平时为常闭,火灾发生时受火灾自动报警联动信号自动开启,同时...
在
消防
防烟系统里
排烟防火
防和防烟
防火阀的区别
答:
排烟防火
阀:一般用在排烟系统上,常开,280℃关闭。防烟防火阀:一般用在通风空调管路上,常开,70℃关闭。但很多时候并不是严格按概念来区分
防火阀的
类别,最好是结合图纸来区分。如
排烟阀
、排烟防火阀、远动排烟阀、远动排烟防火阀有时在图纸上并没有分的那么详细。
排烟防火阀与
防烟
防火阀有什么区别
答:
排烟防火阀
主要应用于机械排烟系统中,是280℃防火阀,平常是关闭的,如果发生火灾,受到火灾自动报警联动信号自动开启,同时具备手动执行机构,可手动开启,也可以在
消防
控制中心远程开启(即联动控制、手动控制、自动控制三种方式),一般安装在排烟口、风管穿越防火、防烟分区分隔处
和排烟
机房风管穿墙处,当...
下列关于防火阀,
排烟防火阀
,
排烟阀
,说法错误的是( )。
答:
【答案】:B
排烟防火阀
专用于排烟管道,不能
与防火阀
混淆。通风空管道上叫做防火阀。
防火阀和
防烟
防火阀有什么区别
?
答:
70度
防火阀和
280度
防火阀的
主要
区别
在于以下几点:1. 作用
不同
:- 70度防火阀主要用于防火,防止火焰扩散。它通常安装在通风空调系统管道上,当烟气温度达到70度时,防火阀自动关闭,以阻止火势蔓延。- 280度防火阀主要用于
排烟
。它通常安装在排烟系统管道上,平时保持开启状态。当火灾发生时,阀门会自动...
一般的
排烟阀
应该是常开还是常闭的?
有什么区别
答:
防火阀
是应用在送风系统中的送风口或送风机口附近的阀体,平时呈关闭状态,发生火灾之后送风机启动联动防火阀开启,当温度达到70度时候,防火阀关闭,联动送风机关闭。
排烟阀
是应用在排烟系统的排烟管道靠近排烟口或者排烟机吸入口附近,平时呈关闭状态,发生火灾时排烟机启动连锁排烟阀及排烟口开启,进行排烟...