66问答网
所有问题
当前搜索:
排烟阀与防火排烟阀的不同
防火阀和排烟防火阀有什么区别
?
答:
主要
区别
在于:1、BECH是能远距离手动开启(距离≤6M) 排烟风机口通常不设BECH阀,应设MECH阀。二者都是280℃
排烟防火阀
(口)。2、BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位 MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。防火阀是一种记忆熔合金的温度控制,利用...
防火阀和排烟防火阀的区别
答:
排烟防火阀的
安装在排烟管道上的,排烟防火阀平时关闭,房间起火后排烟风机启动,同时排烟防火阀打开,对起火房间排烟,以达到人员能够及时逃脱时不受烟的伤害,火势过大时,火苗会通过排风口进入排烟管道,此时排烟防火阀上的280°易熔杆熔断,排烟防火阀关闭,同时给出信号排烟风机关闭。
排烟阀
安装在机械...
二级
消防
:
防火阀
、
排烟防火
阀、
排烟阀的区别
答:
排烟阀 概念 安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口处),平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动或电动打开,起排烟作用的阀门。带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口。(
排烟阀的
名称符号PYF)组成 排烟阀一般由阀体、叶片、执行机构、弹簧机构等组成。性能及用途 电讯号开启或...
排烟口
排烟阀和排烟防火阀的区别
?
答:
是同一种设备,排烟系统由风管、百叶窗、防火阀(
排烟防火阀
)、风机等组成,防火阀安装于风机前端
和排烟
口(即百叶窗)后端,处于常开状态,当发生火灾吸入风管烟气温度达到70或280摄氏度(防火阀有两种型号)时,防火阀关闭,阻止高温烟气蔓延,扩大火灾面!!
防火调节
阀和排烟防火阀有什么区别
答:
一、性质
不同
1、
排烟防火阀
:一种
消防
部件,一般安装在机械排烟系统的管道上,通常处于开启状态。当发生火灾时,排烟口打开。当排烟管道内的烟温达到280度时关闭,在一定时间内满足
排烟和
耐火完整性的要求,以防冒烟和火灾。2、防火调节阀:安装在通风空调系统供回风管道上,平时呈开启状态,当管道内...
排烟防火阀和防火阀有什么区别
答:
1、结构
不同防火阀
主要由阀体和执行机构组成。阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动机构等组成。执行机构由外壳、叶片调节机构、离合器、温度熔断器等组成。
排烟防火阀
作为
消防
部件一般安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火...
防烟
防火阀 和排烟防火阀的区别
答:
防烟防火阀主要应用于通风和空调系统,防烟防火阀一般安装在通风系统和空调系统机房的防火分隔处,是70摄氏度防火阀,平时常开,当风管中烟气温度达到70度是自动关闭。控制方式为自动。
排烟防火阀
主要应用于机械排烟系统中,是280摄氏度防火阀,平时为常闭,火灾发生时受火灾自动报警联动信号自动开启,同时...
防火阀与排烟阀有什么区别
?
答:
防火阀
是在管路上是常开的 是长期开着通风 着火是才自动关闭
排烟防火
是常闭 屋里烟雾达到一定浓度才会自动打开 然后 在 280度时在自动关闭 360350915
烟感
防火阀和排烟防火阀的区别
答:
1、距离
不同
:BECH是能远距离手动开启(距离≤6M); 排烟风机口通常不设BECH阀,应设MECH阀。二者都是280℃
排烟防火阀
。2、BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位;MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。3、当烟气温度达到280℃时,人已基本疏散完毕...