66问答网
所有问题
当前搜索:
排烟阀与防火排烟阀的不同
排烟
风机
防火阀
关闭后风机也会跟着停止运作吗?
答:
排烟风机跟入口总管上的
排烟防火阀
连锁关闭,排烟风机防火阀关闭后风机也会跟着停止运作;排烟风机性能特点 1、HTF系列
消防
高温排烟风机系国家级“星火”项目产品,具有性能优良,耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点。2、HTF消防风机耐高温性能优良:风机测试符合GBJ45-82消防规范标准...
民用高层建筑设计
防火
规范介绍?
答:
8.4.5 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的
排烟防火阀
。8.4.6 走道的机械排烟系统宜竖向设置;房间的机械排烟系统宜按防烟分区设置。8.4.7 排烟风机可采用离心风机或采用排烟轴流风机,并应在其机房入口处设有当烟气温度超过280℃时能自动...
排烟
机房应设置什么?
答:
3、
排烟防火阀
。排烟管道下列部位应设置排烟防火阀:垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上。排烟风机入口处。穿越防火分区处。4、
排烟阀排烟
口的设置应按标准经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于30m。5、固定窗。非...
消防
联动时排烟风机不动作,但是楼层
排烟阀
是打开的
防火阀
是
和
风机连体...
答:
当
排烟阀
打开时联动排烟风机打开排烟,当
防火阀
关闭时应该联动排烟风机关闭。如果
阀门
动作而风机没有联动说明1、风机与阀门没有切换到联动状态;2.、风机没有收到阀门动作信号;3、风机控制故障有信号却没动作。
防
排烟
是否属于
消防
工程还是通风工程?
答:
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定防
排烟
属于通风空调分部工程。防排烟系统,都是由送排风管道、管井、
防火阀
、门开关设备、送、排风机等设备组成。 防烟系统设置形式 楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的...
排烟防火阀
如何接电源线、控制线、信号线等
消防
线
答:
以排烟防火阀用海湾的控制模块接线为例:1、海湾的模块一共要接8根线(如图所示),24v,GND是电源线,Z1,Z2是信号线,NO,COM是控制线,I,G是反馈线。2、电源线接模块的D1,D2端子,信号线接模块的Z1,Z2端子,控制线一端接模块的NO,COM端子,另外一端接
排烟防火阀的
控制端,标有DC24v的那...
在高层建筑内,设置
排烟
系统,应满足哪些要求?
答:
7 排烟风机可采用离心风机或采用排烟轴流风机,并应在其机房入口处设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的
排烟防火阀
。排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。8 机械排烟系统中,当任一排烟口或
排烟阀
开启时,排烟风机应能自行启动。9 排烟管道必须采用不燃材料制作。安装在吊顶内的排烟管道,其...
当
消防排烟
管道截面太大时可以用两个
防火排烟阀
并联吗
答:
没有很大的吧,我用过的
排烟阀
最大的是2500/800mm的,都是单个的。
高空间的
排烟阀的
远程开启如何实现
答:
我觉得采用排烟风机+
排烟阀
+风口即可。排烟阀常闭,着火时自动开启,280度熔断关闭。这个场合,不一定要能远程手动开启。想想如果中庭几十米高,难道钢丝绳拉下来,在地面的中庭处找一个地方安装控制盒?
消防
模块
和排烟阀
执行器接线图示?
答:
消防
模块与
排烟阀
执行器接线的方法:从模块出来的24V接执行器1、2端子,第3个端子接连锁线,第4个端子不接,第5、6端子接反馈,反馈线接模块。接反馈的时候用万用表量,在打开的时候,不通的接反馈。