工频耐压试验的注意事项:

1、试验人员应做好责任分工,设定好试验现场的安全距离,仔细检查好被试品及试验变压器的接地情况,并设有专人监护安全及观察被试品状态工作。

2、被试品主要部位应清除干净,保持干燥,以免损坏被试品和带来试验数值的误差。

3、对大型设备的试验,一般都应先进行试验变压器的空升试验,即不接试品时升压至试验电压,以便校对好仪表的指示精度,调整好放电球隙的球间距。

4、做耐压试验时升压速度不能过快,并防止突然加压,例如调压器不在零位的突然合闸,也不能突然断电,一般应在调压器降至零位时分闸。

5、在升压或耐压试验过程中,如发现下列不正常情况,1 电压、电流表指针摆动很大,2 被试品发出不正常响声,3 发现绝缘有烧焦或冒烟现象,应立即降压,切断电源,停止试验并查明原因。

6、使用本产品做高压试验时,除熟悉本说明书外,还必须严格执行国家有关标准和操作规程。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-11-03
工频交直流耐压试验装置主要由耐压测试手动控制箱和轻型高压试验变压器组成,适用于各类电力电气设备、电线电缆的交直流耐压测试试验。交直流耐压测试仪具有使用维修方便、性能优越使用安全可靠、外型结构美观、坚固耐用、移动方便等特点。是供电企业、大型工厂、冶金、发电厂、铁路等需要电力维修部门进行交直流耐压测试的重要设备。
工频交直流耐压试验装置常见异常及故障处理方法
开机无电源指示,显示器不亮:
a.请检查供电电源是否正常,若不正常请检查是否有220V,且是否符合仪器正常使用范围;
b.请检查保险丝是否损坏,如保险丝损坏,请更换同型号保险丝;
c.请检查电源变压器是否有输出,若没有输出,请更换电源变压器;
d.请检查稳压电路是否损坏,若已损坏请更换。
2、工频交直流耐压试验装置开机报警:
a.请检查漏电流开关板上采样电阻是否损坏,若损坏,请更换对应档的采样电阻;
b.请检查是否有损坏,若已经损坏,请更换。
3、开机就有电压指示
a.请检查可控硅是否损坏,若已经损坏,请更换同规格可控硅;
b.请检查光耦是否损坏,若已经损坏,请更换。
4、开机就处于测试状态
a.请检查是否损坏,若已损坏,请更换.
b.请检查启动按钮是否损坏,若已经损坏,请更换启动按钮。
5、工频交直流耐压试验装置启动,复位失灵
a.请检查是否损坏。
b.请检查启动。复位按钮是否损坏,若已经损坏,请更换启动、复位按钮。
6、开机按下启动键后,测量灯亮,但无电压指示
a.请检查高压变压器是否损坏,若已经损坏,请更换高压变压器。
b.请检查电压表头是否损坏,若已经损坏,请更换电压表头。
7、漏电流无指示
a.请检查电流表头是否损坏,若已经损坏,请更换电流表头。
b.请检查220Ω/5W电阻是否损坏,若已经损坏,请更换220Ω/5W 电阻。
c.请检查是否损坏,若已经损坏,请更换。
第2个回答  2018-04-21
优缺点和特点为:
耐压测试(puncture
test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。本回答被网友采纳
第3个回答  2018-12-14
试验现场应围好遮拦或围绳,挂好标示牌,并派专人监护。
第4个回答  2018-12-03
工频耐压试验应该注意的问题有哪些
1、按照您所进行的试验接好工作线路。试验变压器的外壳以及操作系统的外壳必须可靠接地。试验变压的高压绕组的X端(高压尾)以及测量绕组的F端必须可靠接地。
2、做GDYD串级试验时,第二级、第三级试验变压器的低压绕组成X端,测量绕组的F端以及高压绕组的X端(高压端)均接本级试验变压器具外壳。第二级、第三级试验变压器的外壳必须通过绝缘支架接地。
3、接通电源前,操作系统的调压器必须调到零位后方可接通电源,合闸,开始升压。
4、从零开始匀速旋转调压器手轮升压。升压方式有:快速升压法,即20s逐级升压法;慢速升压法,即60s逐级升压法;极慢速升压法供选用。电压从零开始按一定的升压方式和速度上升到您所需的额定试验电压的75%后,再以每秒2%额定试验电压的速度升到您所需的试验电压,并密切注意测量仪表的及被试品的情况。升压过程中或试验过程中如发现测量仪表的指示及被试品情况异常,应立即降压,切断电源,查明情况。
5、GDYD试验完毕后,应在数秒内匀速的将调压器返回至零位,然后切断电源。
6、不得超过额定参数使用。
7、使用本产品做高压试验时,除熟悉本说明书外,还必须严格执行国家有关标准和操作规程。可参照GB311.1 – 97《高压输变设备的绝缘配合,高压试验技术》;《电气设备预防性试验规程》等。