空载电流
: X = X1 +X2 = 0。16 +63。5 = 63。66 R = R1 + R2 = 0。1+5。5=5。6 Z = (X*X+R*R)^0.5 = 63.9 I0 = U1 /Z =1000 / 63.9 = 15.6 额定电流 I = 200 /1 = 200 I0 / I = 15.6 /200 = 0.078 ...
变压器电流的计算
答:
电力
变压器的空载电流
,不同型号的变压器是不同的,是由铁心、线圈等结构和制造工艺决定的,设计时当然是可以
计算
的,实际上给出的都是试验值,二次空载,一次加额定电压,按照一次额定电流的百分比。比如为4.5%,低损耗变压器,为2.5% 1.3%等。1600kVA变压器,一次额定电流:1600/(√3×6)=154.0A...
电力
变压器
铁芯
的空载电流
是
如何算
的??叠片铁芯那种,哪位大大指教下呢...
答:
条件是:叠片式,45度斜接缝。
空载电流
由两部份组成:有功分量和无功分量(只能告诉你公式,至于
怎么
来的,一时无法在这里给你推导)。1、有功分量Ioy(%)=P0/10*Sn;其中:P0为
变压器的空载
损耗(kW),为实际
计算
值;Sn为变压器额定容量(kVA)。有功分量在变压器空载电流中占小部分。2、无功...
求
变压器空载电流
和空载损耗的
计算
公式
答:
式中:Q0——空载无功损耗(kvar)P0——空载损耗(kW)PK——额定负载损耗(kW)SN——变压器额定容量(kVA)I0%——
变压器空载电流
百分比。UK%——短路电压百分比 β——平均负载系数 KT——负载波动损耗系数 QK——额定负载漏磁功率(kvar)KQ——无功经济当量(kW/kvar)上式
计算
时各参数的...
已知
变压器的
励磁功率求
空载电流
?
答:
励磁功率等于电压乘以
空载电流
。
电力
变压器
空负载
计算
公式
答:
10kV箱式变压器 【输入参数】:变压器型号:ZS11- 1000/10
变压器计算
负荷 = 1000.00(kVA)变压器额定容量 = 1000.00(kVA)空载有功损耗 = 1.16(kW)短路有功损耗 = 10.30(kW)
空载电流
占额定电流的百分数% = 0.50 阻抗电压占额定电压的百分数% = 4.50 【计算过程】:= 1.160 +10.300 * ...
变压器电流计算
答:
输出电流 (75+50)/12=10.4A 输入电流 有功分量 0.568A 无功及损耗分量(小功率
变压器
空载电流一般为额定电流的10%-20%)近似为0.2A。次级损耗不计。所以初级电流大约在0.7A以上。如果变压器效率偏低,电流可能更大。次级即使不带任何负载,初级也有较大
的空载电流
。
变压器怎么算电流
答:
副标题回答如下
计算
50KVA
变压器
低压侧额定
电流
:50*1.44=72A计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A。额定容量 额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定
空载
电压、额定...
变压器空载电流
百分比
怎么计算
答:
变压器空载电流
百分比=空载电流值/额定电流*100
35Kv125000kva
变压器空载电流
百分数
怎么计算
有 中间变?
答:
交流三相变压器,S=√3UI,I=S/√3U=125000÷(1.732×35)≈2062A,分接开关位置不同,相当于一次电压改变,
计算
额定
电流
取不同的电压值。
变压器的空载
励磁电流一般是额定电流的2%--8