66问答网
所有问题
当前搜索:
如何计算变压器的空载电流
变压器空载
无功损耗
如何计算
?
答:
公式为,Q0=i0Sn/100 式中,Q0为电力
变压器空载
无功功率,千乏;i0为电力变压器
空载电流
标么值;Sn为电力变压器额定容量,千伏安。说明:运行中电力
变压器的
损耗,人们往往只注意铜损、铁损的有功损耗,而容易忽略变压器无功功率引起的损耗。其实变压器的无功损耗在电力系统中有着不可忽视的影响。在系统中...
理想
变压器
中
的电流
是
怎样计算的
答:
额定功率 在规定的频率和电压下,变压器能长期工作而不超过规定温升的输出功率。额定电压 指在
变压器的
线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。电压比 指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。
空载电流
变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。
什么叫
变压器的
短路实验和
空载
实验
答:
变压器的空载试验指的是通过变压器的空载运行来测定
变压器的空载电流
和空载损耗。一般说来,空载试验可以在变压器的任何一侧进行。通常将额定频率的正弦电压加在低压线圈上而高压侧开路。为了测出空载电流和空载损耗随电压变化的曲线,外施电压要能在一定范围内进行调节。
变压器空载
时,铁芯中主磁通的大小是由...
变压器的
短路试验和
空载
试验得到的参数
答:
变压器的短路试验和空载试验得到的参数 短路试验,测量出变压器的铜损Pcn,短路电压Uk,可
计算
出短路阻抗Zd。空载试验,测量出
变压器的空载电流
Io,空载损耗Po,可计算出励磁阻抗Zm。
1000w环形
变压器空载电流
多少安为正常
答:
≤80MA。常规220V转24V全铜线环形
变压器的空载电流
,40W变压器的空载电流≤20MA,160W变压器的空载电流≤30MA,1000W变压器的空载电流≤80MA,这是在铁芯正常情况下所测试的空载电流大小。变压器空载电流标准:变压器的空载电流一般是额定电流的5-8%左右。
变压器空载
无功损耗
如何计算
答:
,其中哪些损耗与负荷无关_百...
答:
配电电力变压器,空载无功损耗值。
空载电流
标么值,乘以容量除以百。公式为,Q0=i0Sn/100式中,Q0为电力
变压器空载
无功功率,千乏;i0为电力变压器空载电流标么值;Sn为电力变压器额定容量,千伏安。说明:(1)运行中电力
变压器的
损耗,人们往
如何
判断
变压器的空载电流
?
答:
变压器的损耗是变压器的重要性能参数,一方面表示变压器在运行过程中的效率,另一方面表明变压器在设计制造的性能是否满足要求。
变压器的空载
特性就是从变压器任一组线圈施加额定电压,其它线圈开路的情况下,测量变压器的空载损耗和
空载电流
。空载电流用它与额定电流的百分数表示,验证变压器铁心的设计
计算
、工艺制造...
变压器
额定
电流怎么计算
?
答:
理想变压器成立的条件是:忽略漏磁通,忽略原、副线圈的电阻,忽略铁心的损耗,忽略
空载电流
(副线圈开路原线圈线圈中的电流)。例如电力变压器在满载运行时(副线圈输出额定功率)即接近理想变压器情况。变压器是利用电磁感应原理制成的静止用电器。当
变压器的
原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,...
变压器
一二次
电流的计算
方法
答:
高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法 四、公式
计算
法:直接利用已知的电力参数,利用公式计算出
变压器电流
I=S/1.732/U I--电流,单位A S--变压器容量,单位kVA U--电压,单位kV ...