66问答网
所有问题
当前搜索:
可能产生零序电流的短路类型包括
短路
的分类有哪些?
答:
在上述各种短路中,三相短路属于对称短路,其他短路属于不对称短路。因此,三相短路可用于对称三相电路分析,不对称短路采用对称分量法分析,即把一组不对称的三相量分解成三组对称的正序、负序和
零序
分量来分析研究。在电力系统中,
发生
单相
短路的可能
性最大,发生三相短路的可能性最小,但通常三相短路
的短路电流
最大,危害也...
请问在什么情况下
会产生
负序电流和
零序电流
?
答:
单相接地 正负零 两相
短路
正负 三相短路 正 两相接地短路 正负零 电力系统或元件
发生
接地故障时
出现的零序电流
,零序电压零序功率
出现零序
电压和
零序电流的
故障有哪些
答:
通过上述方法大家可以分析出各种系统故障的大概情况,如为何
出现
单相接地时零序保护
会
动作,而两相
短路
时基本没
有零序电流
。在这里再说说各分量与谐波的关系。由于谐波与基波的频率有特殊的关系,故在与基波合成时会分别表现出正序、负序和零序特性。但我们不能把谐波与这些分量等同起来。由上所述,之所以要...
大电流接地系统时什么时候
会有零序电流
?重合闸分类
答:
单相/两相接地短路时
会产生零序电流
,单相接地短路时产生
的短路
电流最大。但个人认为三相接地短路时,
产生的
零序电流为零。重合闸的选择原则如下:(1)重合闸方式必须根据具体的系统结构及运行条件,经过分析后选定。(2)凡是选用简单的三相重合闸方式能满足具体系实际需要的,线路都应当选用三相重合闸方式。持...
单相接地和两相
短路
接地
会产生零序电流
,谁知道 三相短路接地 会不会产...
答:
三相
短路
属于对称短路,应该没有零序电流。零序电流是三系统不对称,中性点位移,有了零序电压,若是通路则
产生零序电流
。个人理解,望各位帮忙完善。
电网
出现
不对称运行时,
会产生
哪些正常的电气量?有哪些危害?
答:
电网的不对称运行,
包括短路
故障和断线故障。短路故障包括单相接地、相间短路、相间短路接地故障。在中性点接地系统中,接地故障、断线故障都
会产生零序电流
,当然也有负序电流。相间短路不产生负序分量。负序
电流产生的
磁场会在同步发电机转子中产生倍频电流,该电流会灼烧转子及其部件。对异步电机也有不良的...
在大接地
电流
系统中,故障电流中含有
零序
分量的故障
类型
是...
答:
电力系统中任一点发生单相或两相的接地
短路
故障时,系统中就
会产生零序电流
。此时,在接地故障点会出现一个零序电压,在此电压作用下就会产生零序电流,只有当线路发生接地故障或系统处于非全相运行时候会出现零序分量。选项中,两相短路和三相短路及三相短路接地属于对称短路,没有零序电流。
什么时候
会产生零序
电压、
零序电流
,什么时候产生负序电流,如何产生的...
答:
负序电流在负载不平衡和相间
短路
时产生,相间短路其实也可以看成是一种严重的负载不平衡。零序电压在单相接地和两相接地时产生,在一相断线和两相断线时也
会产生
。
零序电流
同上,在不对称接地故障和非全相运行时产生。但是在非全相运行时,零序阻抗比较大一些,此时有零序电压,但是零序电流较小。所以在...
同步发电机保护中的“
零序电流
保护”
答:
一、虽然10KV一次系统为不接地系统,但如果二次保护回路中性点接地,此时凡三相不对称情况出现,二次保护回路中就
会产生零序电流
。二、单相接地
短路
、两相短路和缺相,都属于不对称情况,因此零序保护会启动,但不一定出口动作,可能因定值、时限或灵敏度原因,其它保护动作在前面了,零序就没有动作的机会了...
...电力系统简单
短路类型有
哪几种?那种短路类型
发生
在中性点接地系统中...
答:
电力系统
短路
故障
分为
:单相接地短路,两相短路,两相接地短路,三相短路,三相接地短路。其中两相短路和三相短路没有
零序电流
。
<涓婁竴椤