66问答网
所有问题
什么时候会产生零序电压、零序电流,什么时候产生负序电流,如何产生的?
一直有点模糊,题库里说零序电流是在非全相运行和不对称接地时产生的。怎么感觉每个人说法都不太一样呢。
举报该问题
推荐答案 2021-05-24
负序电流在负载不平衡和相间短路时产生,相间短路其实也可以看成是一种严重的负载不平衡。
零序电压在单相接地和两相接地时产生,在一相断线和两相断线时也会产生。
零序电流同上,在不对称接地故障和非全相运行时产生。
但是在非全相运行时,零序阻抗比较大一些,此时有零序电压,但是零序电流较小。
所以在保护装置零序过流动作时,一定是有不对称接地故障的,非全相运行零序电流较小不会导致零序过流动作,除非整定值错误。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/DpUpv9ipv.html
其他回答
第1个回答 2012-05-31
不对称运行时,会产生一些类似毛刺的谐波,这就是零序电流,相应的电压叫零序电压。
第2个回答 2012-06-01
单相接地 正负零
两相短路 正负
三相短路 正
两相接地短路 正负零
电力系统或元件发生接地故障时出现的
零序电流
,零序电压零序功率
本回答被提问者和网友采纳
第3个回答 2019-03-11
不接地短路肯定是没有零序电流的
相似回答
零序电压,零序电流
.
负序电压
.
负序电流
答:
当中性点直接接地系统(又称大接地电流系统)中发生接地短路时,将出现很大的零序电流
。还有在中性点不直接接地系统中当发生单相接地时,也会产生零序电压。零序电源在故障点,故障点的零序电压最高,系统中距离故障点越远处的零序电压就越低,取决于测量点到大地间阻抗的大小。正序、负序、零序的出现是为...
66、在
什么
情况下系统中
才会
有
电压
、
电流
负、
零序
分量?
答:
在中心点接地系统中,
1 当单相接地时,出现零序;2 当两相短路时,出现负序
。
零序电流
和
负序电流
在哪些情况会出现?
答:
零序电流和负序电流是对称分量法中的概念 对称时只有正序电流,负序和零序电流为0
当出现不对称的情况时,就会产生负序和零序电势
,负序网络和正序网络差不多,一般都会有负序电流 如果零序网络是通路,这时也就会产生零序电流
零序电流
和
零序电压
是怎么
产生的?
答:
电力系统中任一点发生单相或两相的接地短路故障时,系统中就会产生零序电流。此时,在接地故障点会出现一个
零序电压,
在此电压作用下
就会产生零序电流,零序电流
是从故障点经大地至电气设备中性点接地后返回故障点为回路的特有的一种反映接地故障的电流。产生条件 1、无论是纵向故障、横向故障,还是正常时...
零序电压如何产生的
答:
中当发生单相接地时,也会产生零序电压。
零序电压是三相线路中一相或者两相接地产生的
,大小取决于接地的程度,是金属接地,非金属接地,还是接地电阻了。零序电流和零序电压配电所或变电站中的后台监控软件中一般被用做故障信号来处理,其在正常情况下值为零,如果出现故障,电脑会自动报警。
什么
情况出现
零序负序电流,
一般怎么判断?
答:
1、单相接地短路出现:正序、负序、零序电流;2、两相短路出现:正序、
负序电流
;3、两相接地短路出现:正序、负序、零序电流;4、三相短路是对称性短路
,零序电流
为0;5、另外,一相断相后,系统出现负序、零序电流。你所说有1、3、5三种可能性。
大家正在搜
零序电流负序电流产生的原因
什么情况下会产生负序电流
负序电流与零序电流是区别
零序正序负序电流的区别
负序电压和零序电压
什么情况产生负序电压
负序电流与零序电流
为什么会有负序电流
正序电流和负序电流
相关问题
零序电流和负序电流在哪些情况会出现?
什么是零序电流?什么情况下产生的零序电流?零序一段的整定原则...
请问在什么情况下会产生负序电流和零序电流?
在电力系统中正序,负序和零序电压各在什么时候出现
零序电流是怎么产生的
电力系统中在什么情况下会出现零序电流?
什么是负序电压,是如何产生的?
负序、零序电流的产生原因?