66问答网
所有问题
请问,电力系统简单短路类型有哪几种?那种短路类型发生在中性点接地系统中没有零序电流?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2020-03-04
电力系统短路故障分为:单相接地短路,两相短路,两相接地短路,三相短路,三相接地短路。
其中两相短路和三相短路没有零序电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/nDUvx9Dvn.html
其他回答
第1个回答 2011-03-23
分为单相接地短路看k(1),两相短路k(2),两相短路接地k(1,1),三相短路k(3)。其中对称型短路没有零序电流,就是两相短路和三相短路。
相似回答
无
零序
电流分量的
短路类型
答:
两相短路
。1、在中性点直接接地系统中,没有零序电流分量的短路类型是两相短路。2、电磁学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流(Electric current),电流符号为 I,单位是安培(A),简称“安”(安德烈·玛丽·安培,1775~1836,法国物理学家、化学家,在电磁作用方面的研究成就...
电力系统
的故障
类型有
哪些
答:
三相短路故障:三相电流增大
;三相电压降低没有零序电流、零序电压。由发电、供电(输电、变电、配电)、用电设施以及为保障其正常运行所需的的调节控制及继电保护和安全自动装置、计量装置、调度自动化、电力通信等二次设施构成的统一整体。单相接地故障中:故障相电压为零(与地等电位)...
电网短路
故障
有哪几种?
何种短路故障存在负序电流?何种短路故障存在零 ...
答:
电网短路故障有:三相对称短路、三相不对称短路、两相短路、单相接地短路、两相接地短路
。两相短路和单相短路存在负序电流。单相接地短路故障存在零序电流。
短路
分为哪些
类型?
答:
三相交流系统的短路种类主要有三相短路、两相短路、单相短路和两相接地短路
。1、两相接地短路是指中性点不接地系统中,任意两相发生单相接地而产生的短路;2、两相短路是指三相供配电系统中任意两相导体间的短路;3、三相短路是指供配电系统中三相导体间的短路。在上述各种短路中,三相短路属于对称短路,其他...
短路有
哪些
类型?有
哪些危害?防止
短路发生
的措施有哪些?
答:
两相短路、三相短路
、两相接地短路、单相短路 短路危害:1、短路回路电流剧烈增大,此电流称为短路电流。2、产生电弧,烧坏故障元件本身,周围设备,危及人身安全。3、短路电流,使发电机端电压下降,也使系统电压大幅下降。4、电力系统短路时,系统中功率分布的突然变化和电压严重下降,可能破坏各发电 厂...
中性点
直接
接地系统发生
单相
接地,有零序
电压吗?
答:
中性点
直接
接地系统发生
单相接地就构成单相
短路,
由于中性点电位固定,所以不出现零序电压。中性点不接地系统发生单相
接地,
系统的中性点电位由零变成相电压,接地相对地电压为零,非接地相对地电压升高为线电压,此时系统的零序电压为相电压的3倍。
电力系统
:电力系统(system), 由发电、变电、输电、配电和...
大家正在搜
电力系统短路故障类型有哪些
电力系统短路故障类型
电力系统的短路分类
电力系统短路的危害
电力系统短路
电力系统潮流计算的目的
电力系统潮流计算的步骤
电力系统
电力系统的基本要求
相关问题
为什么中性点不接地系统中发生两相接地短路,短路电流中不存在零...
中性点直接接地系统发生不对称短路,故障处短路电流含不含零序分...
中性点不接地系统发生接地短路,是否有零序电流? 课本上说中性...
当中性点直接接地系统中发生接地短路时,零序电流保护怎么工作的...
为什么中性点不接地系统中发生两相接地短路,短路电流中不存在零...
当中性点直接接地系统中发生接地短路时,零序电流的分布与什么有...
中性点直接接地系统中,发生两相短路经阻抗Z接地故障,中性点与...
中性点直接接地电网发生接地短路时,零序电压如何分布