燃气报警器通常是安装在哪里呢?

如题所述

根据GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》的相关规定,依据检测气体的密度及风向来确定可燃气体探测器的安装位置,但应避免将可燃气体探测器安装在空气流动过大的地方。

一般情况下,面积适中的室内空间,可依据保护半径均匀布点,即可燃气体探测器安装在离释放源距离7.5m以内或两只可燃气体探测器的水平距离在15m以内;面积过大或存在大量可通风部位的室内空间,应按室外情况布置可燃气体探测器。

可燃气体探测器安装在室外时,应布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的上风侧,与释放源的距离不宜大于15m;可燃气体探测器布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的下风侧时,与释放源的距离不宜大于5m。

检测比空气重的气体时,可燃气体探测器安装高度应距地面0.3~0.6m;检测比空气轻的气体时,可燃气体探测器安装高度宜高出释放源0.5~2m。

说明:气体密度大于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气重,气体密度小于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气轻。

可燃气体探测器应根据GB3836.15-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分危险场所电气安装(煤矿除外)》的第9条和第10条的相关要求进行安装。

注:可燃气体探测器上未使用的进线孔应使用随机附件中的螺堵进行堵封,且与可燃气体探测器外壳螺纹的啮合应不少于5扣。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-01-27

1、燃气报警器没有设置在明显看得见的地方

按照燃气安全管理规定,居民家的燃气报警器一般是安装在比较明显的地方,是位于厨房洗菜盆上方,距离洗菜盆一米左右的位置上。

实际中却有个别用户把报警器隐藏在橱柜里,这样万一燃气泄漏,报警器的响声听不见,红色指示灯看不着,势必造成不可估量的损失。

2、燃气报警器位置明显,但是报警器表面贴上塑料薄膜或者套上塑料袋

报警器上贴有一层塑料薄膜,这样的案例日常生活中肯定不占少数,但实际上如果报警器上贴上了薄膜,报警器根本就一点作用都不起,有薄膜挡着,燃气万一泄漏后报警器就是没有任何反应,就不会报警。

3、距离气源半径1.5米范围内,通风良好处:液化气比空气重,安装在距地面约0.3米处。天然气、城市煤气、一氧化碳等比空气轻,安装在距天花板约0.3米处。

第2个回答  2020-11-28
家用燃气报警器一般安装在厨房或者较易发生气体泄漏的地方
报警器安装位置:距离气源半径2米范围内,通风良好处:
(1) 液化气比空气重,安装在距地面约0.3米处。
(2) 天然气、城市煤气、一氧化碳等比空气轻,安装在距天花板约0.3米处。这只是燃气报警器的部分安装要点,去危♥宫重昊“民熔电气集团”可以看到更多,回复“燃气报警器”就可以了。本回答被提问者采纳
相似回答