66问答网
所有问题
当前搜索:
变电站容量换算电流
变压器的额定
电流
怎么
计算
?
答:
变压器的额定
电流计算
:一次侧近似0.058*KVA(变压器
容量
,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A 计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A 计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A 电力变压器是发电厂和
变电所
...
变压器的额定
电流
怎么算?
答:
变压器的额定
电流计算
为3150KVA,试求主变一、二次侧额定
电流
?急急急...
答:
I=3150/(1.732*额定电压),电压单位KV,一二次都是这公式 如一次是35KV则额定
电流
=3150/1.732*35=51.96A
变电站
10千伏电缆线路的电容
电流
怎么
计算
?
答:
经验公式 Ic=[(95+1.44S)/(2200+0.23S)]Un *L S 为导线截面积 mm2 U 为系统电压 kV 你用10.5就好了 L 为电缆长度 km
供电局10kv线路的
电流
大概是多少啊
答:
10kV线路的允许
容量
约6MVA,
计算
可知其线路允许
电流
大约340A。负荷计算公式:功率=1.732乘以10kv乘以电流。根据相关规范(GB50293-1999),10KV线路转接容量应不大于15000KVA,按P=1.732 X U X I计算,I=15000KVA/10KV 1.732=866A。其实该容量还和负荷侧用电负荷及10KV线路的导线线径有关。10kv的...
6kv电路中箱式
变电站
用10kv
电流
互感器如何
换算
电量
答:
P=3U相I相~~~PT如为10/0.1(10000/100),CT如为200/5·~~~则倍数为(10000/100)*(200/5)=400倍。~~电量KW.h=千瓦*小时数=功率(KW)*运行时间(小时)
功率为10MW并入35KV的
变电站
,求
电流
?
答:
I=P/U=10^7/35000A=286A
110KV
变电站
一次系统设计,负荷怎么
计算
及变压器选择,最大持续工作
电流
及...
答:
110KV
变电站
一次系统设计,负荷怎么
计算
及变压器选择,最大持续工作
电流
及短路电流,怎么计算的请教大侠 我是小白。毕业论文设计里面的,最好有计算步骤。原始数据和参考资料:1、系统短路电抗x*=0.092、该
变电所
除供地区负荷外、还承担临近变电所能量的传输。3、该地区负荷夏季Smax=60MV... 我是小白。毕业论文设计...
1250KVA干式变压器,10KV电压,一次
电流
和二次电流是多少
答:
1250KVA干式变压器,10KV电压,一次
电流
是:72A。二次电流是:1800A。干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和它的使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全的可靠性。冷却方式 干式变压器冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定
容量
下长期连续运行。