66问答网
所有问题
当前搜索:
变电站容量换算电流
变电站
是改变电压还是
电流
?
答:
变电站
是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。变电站起变换电压作用的设备是变压器,除此之外,变电站的设备还有开闭电路的开关设备,汇集
电流
的母线,计量和控制用互感器、仪表、继电保护装置和防雷保护装置、调度通信装置等,...
怎样
计算变电站
的负载率
答:
你要的是1-10月份的平均实际负载率,是 实际平均
容量
(视在值)/额定容量(视在值)如果你给出的“供电量为220104000”单位是“千瓦时”,“主变压器容量100000”单位是“千伏安”,再提供变压器运行的平均功率因数 再规定每月按30天,每天按24小时计,就可以
计算
平均负载率了。
求
变电站
断路器最大负荷
电流
。35kV断路器额定电流1600A,CT变比300/...
答:
2.3*300/5=2.3*60=138A 0.5是时间吗?那就是
电流
138A0.5秒过负荷动作 如果时间是0.5秒,应该是过电流吧?
变电站
短路
电流
答:
1)计算短路
电流
用于验算电器和导体的开断电流、动稳定和热稳定时,应按本工程的计划内容计算。一般应以最大运行方式下的三相短路电流为依据,如
变电所
一般以2台或3台主变压器
容量计算
,并适当考虑电网5~10年的远景发展规划。2)计算短路电流时,应按可能发生最大短路电流的正常接线方式进行计算。短路点...
请问
变电站
26台10KV电磁操动机构配备200AH、220V的直流屏,
容量
够吗...
答:
直流屏的瞬时最大
电流
是0.55C(110A),你说的0.1C(20A)是他的额定工作电流,配直流屏你要看常用负荷、事故负荷、冲击负荷,主要分析他的常用负荷。你的情况是
容量
没问题,但是带载比较多,所以应当考虑分屏柜系统,母线分段,双电双充了,就是两组电池,因为你这不仅是26条支路,你还要为那些...
110kv
变电站
主变压器型号。高压为110kv,中压35kv,低压10kv,额定
容量
2...
答:
型号:SFS10-25000/110 (三相风冷三绕组无载调压变压器)
容量
:25000/25000/25000kVA 额定电压 高压:110±2×2. 5%kV;中压:38.5±2×2. 5%kV;低压:11kV 额定
电流
高压:131.2A;中压:374.9A;低压:1312.2A 结线组别:YN,yn0,d11 空载电流(%):0.78 空载损耗:31.2kW 负...
35KV
变电站
电源系统最大阻抗最小阻抗
计算
答:
10kv除以这个值再除以根号3,得出的就是该点的最大短路
电流
值。其中主变的阻抗为 阻抗电压7.2%除以100乘以(10kv的平方)除以
容量
16000kva得出阻抗值。主变分两台,分裂运行,若短路点在另一台主变的二次侧,阻抗电压和容量都要换成该主变的参数值。大概是这样吧。。。
...我公司
变电站
3T炉开关柜6208
电流
互感器电流比600/5A,过流继电器型号...
答:
2、该继电器的分头应该选择在6A上,即GL15-10继电器的过流插孔应该选择在6A上。3、二次侧过
电流
定值为:6×170%=10.2A,4.3S;二次定值转化为一次定值,只需要×电流互感器的变比600/5=120,其实分头也就是这样算出来的。
换算
下来,一次侧定值为:10.2A×120=1224A,4.2S;只能取近似值了,...
求
变电站
电气一次系统设计: 110/35/10kV进/出线回数2/6/13 的短路计...
答:
功率因数取0.9时:(45+30)/0.9=83.3MVA Ⅰ、Ⅱ类负荷:83.3*50%=41.7MVA 为了提高
变电站
运行的稳定性和可靠性,应选用2台变压器,对于一般的变电站,当一台主变压器停运时,其余变压器
容量
应能满足全部Ⅰ、Ⅱ类负荷,或者全部负荷的70%~80 即满足:主变容量≥41.7MVA,或≥83.3*70%=...
变电站
里平日说的“看负荷多少”是看有功,无功还是
电流
呀??
答:
一般来说,负荷是对“功率(kW和kVAR)”、“
电流
(A)”及“电能量(kWh和kVAR)”的统称;但专业上多指“功率(kW和kVAR)”;所以
变电站
里平日说的“看负荷多少”,既可以是看变电站的有功、无功大小,又可以是看变电站的电流大小;当变电站确定后,所指“负荷”的电压也就确定了,当知道功率...