66问答网
所有问题
当前搜索:
变电站容量换算电流
35kv
变电站
的
容量
25000kva高压
电流
多少
答:
一台20kV
容量
是25000kVA的变压器的额定电流大约是650A。变压器的额定电流一次额定
电流计算
公式为:In1=PcosΦ/√3/Un1=650A(取cosΦ=0.9)cosΦ:变压器功率因数。In1:一次额定电流。P:变压器容量。Un1:一次额定电压。变压器的二次额定电流要知道其二次额定电压才能计算出来。
变电站
变压器的额定
电流
是多少?
答:
不同的电压等级,额定
电流
不一样,电压越高,额定电流越少,电压越低,额定电流越多。如果2000kvA变压器的10KV/400V变压器 根据公式,变压器的
容量
S=UI√3 一次侧额定电流 I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A 二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A ...
66kv
变电站
主变压器
容量
为50000kva,试求高压侧66kv和低压侧35kv的额定电...
答:
高压侧额定
电流
In1=50000÷√3÷66=437.4A 低压侧额定电流=50000÷√3÷35=824.8A
某35KV
变电站
主变
容量
为3150KVA,试求主变一、二次侧额定
电流
?急急急...
答:
3150/1.732x35x1 3150/1.732x10x1
变压器
容量计算
公式
答:
变压器的
容量计算
公式:β=S/Se 式中 S:计算负荷容量(kVA),Se:变压器容量kVA。β:负荷率(通常取80%~90%)。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定满载电压、额定
电流
与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定总
容量容量
等于=3×额定相电压×相电流,...
电网10kv转35kv
电流
是多大?
答:
15000KVA 根据相关规范,10KV线路转接
容量
应不大于15000KVA,按P=1.732 X U X I
计算
,I=15000KVA/10KV 1.732=866A。其实该容量还和你的负荷侧用电负荷及10KV线路的导线线径有关。
600KVA变压器投运后会在
变电站
的线路上产生多少
电流
?
答:
如果变压器是10/0.4kV的,那么一次
电流
在满负荷时为600/(√3×10)=34.6A,二次满负荷电流600/(√3×0.4)=866A。这些电流将出现在
变电站
的一次和二次电路中。如果负荷少,则电流也少。
35KV
变电站
中35KV电源进线柜,额定
电流
怎么
计算
,断路器和电流互感器怎么...
答:
要根据开关下面带的变压器
容量
来
计算
。公式P=1.732UI*0.8。断路器的额定
电流
就按照公式中算出来的电流选,当然断路器的额定电流要比算出来的电流大一些。电流互感器的一次电流也和断路器的额定电流一样。二次点六一般都选择5安培。
变电站电流
的问题
答:
变压器的
容量
单位是KVA,代表的是视在功率,KW是功率,也就是负载从变压器消耗的有功功率,而视在功率与有功功率之间的关系是:有功功率等于视在功率乘以功率因数,10KV变压器的功率因数通常是0.8。照此算来940KVA*0.8=752KW,也就是说你们的变压器可以带752KW左右负荷,低压侧三相交流回路的
电流
大概...
某35KV
变电站
主变
容量
为3150KVA,试求主变一、二次侧额定
电流
?急急急...
答:
一次: 3150/35/sqrt(3)=51.96A 二次: 3150/10/sqrt(3)=181.87A
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
工频试验变压器容量估算
80KVA变压器额定电流计算图
变压器计算公式口诀
1300kva变压器额定电流
变压器最大电流怎么算
变压器额定电流怎么计算
交流变压器容量怎么算
变压器容量与低压侧额定电流
变压器计算电流