66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器空载损耗主要是
变压器
的
空载损耗是
多少?
答:
准确的数值可查产品的出厂试验报告,设计阶段可查产品样本。(每个品牌的都不一样,所以不能一概而论。)下面就是其中一例:S11-M-1000/10油浸
变压器
,
空载
有功
损耗
1.15KW,乘24小时就是一天损耗的电量为276KWh;空载无功损耗近似为:空载电流0.6%*额定容量1000=6kvar,乘24小时就是一天损耗的无功...
怎样减小
变压器
初级线圈
空载
热功率
答:
减少这两部分的损耗就减少了
变压器
的
空载损耗
,
主要
措施有:选择变压器初级线圈的导线截面积,降低导线的电流密度;选择变压器的磁性材料,控制磁性材料的磁通密度,降低涡流损耗。铁损在空载或负载时变化不大,铜损主要在负载时产生;要想降低空载待机损耗,就要想办法减小铁损;要想减低负载损耗,就要想办法...
200KW的
变压器
的
损耗是
多少
答:
电工收你1300度属于合理范围。因为变压器有载损耗应该是1%多一点,
空载
就更少了还不到1% 但要考虑是否是节能型,有的老式
变压器损耗
要高 甚至可以达到3% 一般S9 以后的都可以,200kw的变压器月损耗应该在800-1500度电左右,要看负载的使用率而定。
变压器空载
试验的目的是什么?
答:
变压器
的空载试验,是从变压器的任一侧绕组施加正弦波额定频率的额定电压,其它绕组开路,测量变压器的空载损耗和空载电流的试验。空载电流以实测的空载电流I0占额定电流Ie的百分数来表示,记为IO。当试验测得的数值与设计计算值、出厂值、同类型变压器或大修前的数值有显著差异时,应查明原因。
空载损耗主要
...
变压器
中的 高压、低压、高压范围、空载电流、
空载损耗
、负载损耗
答:
如果是降压
变压器
,高压是指变压器输入电压,低压是指输出电压,高压范围不清楚,空载电流是指变压器空运行时的电流,
空载损耗是
指变压器空运行时消耗的电能,负载损耗是在负载上消耗的电能减去必要的做功的电能
变压器
短路时的
主要损耗是
铜损
答:
变压器
的
损耗主要
有两大部分,即变压器铁损和变压器铜损。变压器铁损:
主要是
指变压的
空载损耗
,空载损耗是不变损耗,它主要决定于电压的变化,当变压器电压和频率不变时,变压器的空载损耗基本维持不变。变压器的铜损:是指变压器的短路损耗,是变压器绕组有电流流过时发热损耗的功率。变压器铜损是可变损耗,...
变压器损耗
包括铜损和铁损,其中哪个是可变损耗,哪个是不变损耗,为什么...
答:
因此铜损又叫可变损耗。只要保证原副绕组的电流不变,所测铜损即为不变损耗。
变压器
设计中的一个重要指标,就是使变压器中的功率损耗为最小或在允许范围之内。变压器、发电机和电动机都存在铁损。当电源电压一定时,铁损是一个恒定值,与负载性质和电流大小无关。变压器的
损耗主要
分铜损和铁损。
变压器空载损耗
和空载电流一样吗?
答:
1、
变压器
的技术参数,
主要
有四个:1、短路阻抗;2、空载电流;3、负载损耗;4、
空载损耗
。2、对于前两项,标准用的是标幺值(百分数),所以高低压的数值是一样的。损耗是整个变压器的损耗,如负载损耗是高、低压绕组负载损耗加起来的总损耗(当然高压与低压的损耗值一般情况是不一样的)。而空载损耗...
变压器
的负载与
损耗
有什么关系?
答:
变压器在变换电压及传递功率的过程中,会产生有功功率损耗和无功功率损耗。变压器的损耗随着负载的变化而产生非线性的变化。电力变压器的有功功率损耗包含
变压器空载损耗
和变压器负载损耗两部分,在一定的负载下,变压器的有功功率损耗可表示为:P=Pn+Pl(P为总的有功功率损耗;Pn为空载有功功率损耗;Pl是在...
变压器
怎么做
空载
试验
答:
2、空载试验是测量额定电压下的空载损耗和空载电流,试验时高压侧开路,低压侧加压,试验电压是低压侧的额定电压,试验电压低,试验电流为额定电流百分之几或千分之几。空载试验的试验电压是低压侧的额定电压,
变压器空载
试验主要测量空载损耗。
空载损耗主要是
铁损耗。铁损耗的大小可以认为与负载的大小无关,...