66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器潜油泵负压区
变压器
冷却方式的选择有哪些呀
答:
110kV产品;120000kVA及以上、220kV产品;330kV级及500kV级产品。选用强油风冷冷却方式时,当
油泵
与风扇失去供电电源时,
变压器
不能长时间运行。即使空载也不能长时间运行。因此,应选择两个独立电源供冷却器使用。选用强油水冷方式时,当油泵冷却水失去电源时,不能运行。电源应选择两个独立电源。
630KVA
变压器
有瓦斯继电器、温度信号吗
答:
引起信号动作。二是变压器呼吸器更换吸附剂(如硅胶)后,静置时间较短,空气未彻底排净,由呼吸器进入本体循环,进而进入瓦斯继电器引起信号动作。三是强油循环的
变压器潜油泵
密封不良,因油泵工作时产生的微
负压
导致空气进入变压器本体循环,聚集在瓦斯继电器内造成瓦斯信号动作。2.环境温度骤然下降,变压器的...
强迫油循环
变压器
的
潜油泵
如何产生的
负压区
?
答:
那是因为
变压器
真空注油时真空没有完全排气彻底,散热器下泵运行后产生了
负压
。
油浸式
变压器
油系统
答:
注油时需先放掉存储的气体。主体油主要负责绝缘与冷却,有时也会增强绝缘材料的电气强度。在真空注油时,需临时隔离不能承受高压的部件,如储油柜与主油箱。冷却器的
潜油泵
需确保足够的扬程,避免
负压
吸入空气。此外,油系统还需配备释压装置以应对可能的压力变化。(2) 有载分接开关切换开关室内的油:这...
气体继电器的动作原因
答:
⑥
变压器
进气。运行经验表明,轻瓦斯保护动作绝大多数是由于变压器进入空气所致。造成进气的原因很多,主要有:密封垫老化和破损,法兰结合面变形,油循环系统进气,
潜油泵
滤网堵塞,焊接处砂眼进气等。⑦变压器内出现
负压区
。变压器在运行中有的部位的阀门可能被误关闭。油枕下部与油箱连通管上的蝶阀或气体...
<涓婁竴椤
1
2
其他人还搜
变压器漏油会导致什么后果
主变潜油泵
变压器潜油泵更换
主变压器潜油泵
变压器潜油泵转速
变压器潜油泵进气
变压器潜油泵说明书
变压器潜油泵的作用
110变压器潜油泵扬程