在继电保护中,什么是
主保护
、
后备保护和
辅助保护?
答:
1.主保护是指满足系统稳定以及设备安全要求,能够有选择的切除被保护设备和全线路故障的保护。如:
变压器
的差动保护、线路的高频保护等。2.后备保护指的是在主保护或者开关拒动时,用来切除故障的保护。后备保护可分为远后备和近后备两种方式。3.辅助保护是为了补充
主保护和后备保护
的不足而增加的简单...
...电力
变压器
继电保护中
主保护
一般有哪些?
后备保护
有哪些?
答:
电力
变压器
根据容量的大小,其使用的保护也是不一样的。一般较大容量的变压器使用的
主保护
有:1、瓦斯保护,具有有载调压功能时,包含本体瓦斯和有载瓦斯两个部分。一般重瓦斯动作于跳闸,轻瓦斯报信号。2、变压器纵联差动保护,一般采用三相式。
后备保护
有:过流保护、复合电压启动闭锁过电流保护、负序过...
变压器
的
主保护
是什么?
答:
变压器
的
主保护
是瓦斯
保护和
差动保护。1、瓦斯保护 反映故障时气体数量和油流速度的保护称为瓦斯保护。当变压器内部故障时,故障点局部高温使变压器油温升高,体积膨胀,油内空气被排出而形成上升气体。若故障点产生电弧,则变压器油和绝缘材料将分解出大量气体,这些气体自油箱流向储油柜。故障程度越严重,...
220kV线路
主保护
、
后备保护和
辅助保护都各有什么
答:
1.
主保护
是关键的保护措施,它能够满足系统稳定和设备安全的需求,具备选择性地切除被保护设备或全线路故障的能力。例如,
变压器
的差动
保护和
线路的高频保护都属于主保护的范畴。2.
后备保护
是在主保护失效或开关操作失灵时发挥作用的保护。它分为远后备和近后备两种形式。远后备保护是在主保护或开关失效...
变压器
有哪些
保护
?
答:
问题三:变压器一般应装设哪些保护? 1、反映变压器油内部各种短路故障和油面降低的瓦斯保护。2、反映变压器绕组和引出线多相短路、大接地电流系统侧绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路的(纵联)差动保护或电流速断保护。问题四:
变压器主保护和后备保护
分别是什么? 变压器的主保护为差动保护和...
变压器
的
主保护和
后背保护是怎样区分的?
答:
你好!
主保护和后备保护
是按保护作用来划分的,区别主要体现在动作值、动作时限和灵敏度上。就
变压器
而言,差动保护和瓦斯保护共同组成变压器的主保护,其它的保护均为后备保护(比如零序保护,过流保护,过负荷保护,油温、油面监控保护,中性点间隙保护等,自耦变压器还有公共线圈过流保护)。打字不易,...
变压器
的继电
保护
有哪些以及他们的共同点与区别?
答:
保护配置:1 )
主保护
,纵差保护,重瓦斯保护,瓦斯保护。2)
后备保护
:复合电压启动的过电流保护,零序过电流保护,零序方向过电流保护,负序过电流保护。3)异常保护:过负荷,过励磁保护,轻瓦斯,温度,油位保护等。共同点就是通过对变化量的测量,来达到保护的目的,比如瓦斯保护,当瓦斯浓度达到一定...
干式
变压器
的
主保护和后备保护
?
答:
干式
变压器保护
的配置短路故障的
主保护
:主要有纵差保护、重瓦斯保护等。短路故障的
后备保护
:主要有复合电压闭锁过流保护、零序(方向)过流保护、低阻抗保护等。异常运行保护:主要有过负荷保护、过励磁保护、轻瓦斯保护、中性点间隙保护、温度油位及冷却系统故障保护等。”...
变压器
有哪些
保护
答:
根据整定的方向,可以反映
变压器
内外接地短路故障.(6)过负荷保护.反映变压器过负荷状态,动作于信号或跳闸.(7)过励磁保护.反映因过压或频率降低而引起的过励磁状态,动作于信号或跳闸.(8)其他保护.反映如压力释放、温度升高等特殊状态的保护.其中,瓦斯保护、纵联差动保护或电流速 断保护为
主保护
。
主变高
后备保护
的原理、作用及跳开的断路器?
答:
保护原理是:主变高、低后备,差动,非电量保护原理无非就是采集电流,电压量为判断依据,根据整定计算,设定数值,当某种情况,保护装置动作,建议看看课件或资料,会明白更多。
后备保护
,是相对
主保护
而言的,一般情况下,
变压器
的主保护是差动保护、瓦斯保护,后备保护是过流保护。在变压器的高压侧和低压...