66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器主保护和后备保护
主变压器
、35kv线路都有哪些
保护
,都跳哪些开关?
答:
电量保护有差动保护、中性点接地保护、中性点不接地保护、过流保护、零序保护等,其中差动保护是
主保护
,跳主变三侧,其它保护为母差保护的近后备或线路保护的远
后备保护
。中性点接地
保护和
不接地保护也跳主变三侧,其它保护根据现场实际情况决定怎么跳法,有些还跳母联断路器。35kV的保护有距离保护、零序...
主变高
后备保护和
低后备保护是咋样产生的,保护原理是什么?
答:
主变高后备保百护指的是
主变压器
高压侧
后备保护
,一般主变后度备保护包括 过流I段 (跳分段);过流II段 ;过流I段、II段均可选择:相间方向选择;限时速知断;过负荷告警;CT断线(告警);零序过流;间隙零序保护;道PT失压; PT断线,母线接地;主变高后备保护指的是主变压器回低压侧的后备...
变压器
都有什么
保护
?
答:
如果是外部故障,流入变压器电流仍然等于流出变压器电流,保护不会动作。常见的差动有差流速断、比率差动等。两圈变同理。距离保护:目前用的非常少,但有用的。简单的讲就是采集电压和电流,计算阻抗,再根据计算的阻抗来判断是否动作。不建议采用。过流保护:用于
变压器后备保护
。反映的是变压器故障和...
急求电力
变压器
继电保护(
后备保护
)资料
答:
STS 369T 数字式
变压器后备保护
装置 一、概述 STS369T数字式变压器后备保护装置适用于110kV及以下电压等级的电力变压器。可完成变压器后备保护功能,各种保护功能均由软件实现。STS369T数字式变压器后备保护装置的保护配置和各保护时限的跳闸逻辑可在线编 程。基本配置见右图。二、技术参数 2.1 额定参数 2....
什么叫做动差保护.母差
保护和后备保护
答:
传统型的母差
保护与
微机母差保护相比已不可同日而语。尤其是随着变电站自动化程度的提高,各种设备的信息需上传到监控系统中进行远方监控,使传统型的母差保护无法满足现代变电站运行维护的需要。
后备保护
是在
主保护
不动作时再动作,一般有延时来判断主保护动作与否,它包括近后备和远后备。
升压站母线
保护
有哪些
答:
的作用和整定原则是什么?
答:
(2)单侧电源三个电压等级的变压器电源侧的过流保护作为
保护变压器
安全的最后一级跳闸保护,同时兼做无电源侧母线和出线故障的
后备保护
。(3)多测电源
变压器主
电源侧的方向过流保护宜指向变压器,其他电源侧方向过流保护的方向可根据选择性的需要确定,其定值按下述原则整定:1)指向变压器方向过流保护,...
变压器保护
中,过电压保护位于
后备保护
对吗
答:
不一定,输入电压高时,完全可以通过电路检测出来,何须
后备保护
呢。
变压器
高压侧失灵启动为什么要解除本侧失灵母差复压闭锁?
答:
当变压器在高压侧发生故障而拒绝动作时,失灵启动功能被设计为一种备用保护措施。这种情况通常会在以下条件下发生:首先,当
主变压器
的中低压侧出现故障,导致主变压器的
后备保护
动作,引起三侧断路器跳闸。然而,由于高压侧的拒动,它同时满足了失灵启动的两个条件:保护动作后开关仍然在合闸位置,且故障电流...
...110kv,220kv及以上等级各采用什么主、辅继电
保护
,各有什么缺点?_百 ...
答:
以前高频纵联保护用的比较多,高频保护利用电力线路实现通信,无需独立通信链路,节约不少成本,但是高频通道中只能传输允许或闭锁信号,不能进行电流差动;随着技术的发展,现在光纤纵差保护也普遍使用,基于光纤通信链路传输电流信号,实现差动保护。高压
后备保护
一般采用距离
保护和
零序电流保护,距离保护动作...