什么是
快切
?什么是备投?有什么区别没?(继电保护方面)
答:
在6KV
厂用
系统中,很多电场出现工作变压器跳闸备用电源合上后又跳闸,保护是备用分之过流动作 实际检查母线并没有故障,这是母线残压惹的祸,在母线工作电源跳渣后,母线的电压并不是降为0,而是有摔减的过程 这样备用电源合上后出现了非同期合闸,出现跳闸,
快切
就是为了解决这个问题而研发的。0.4KV...
电气
快切
条件
答:
? 发电厂的电气
快切
就是切换的很快,比一般的备自投要快,条件那就是
用电
设备对供电质量的要求了,其他的没什么了。
6KV母线PT故障时有何现象?如何处理?
答:
答:现象:1)6KV母线电压表指示失常,有关馈线电度表停转或慢走,“电压回路断线”光字亮。2)6KV厂用段母线PT故障,“
厂用电快切
装置交、直流回路断线”,“快切装置闭锁报警”光字亮。3)6KV公用段母线PT故障,则启动变“保护装置及电源故障”,“#01、#02低备变BZT装置故障”光字牌亮。4)6KV...
气动
快切
阀在失电时如何用气压控制
答:
1、首先关闭气动
快切
阀的电源。2。其次打开气动快切阀的气压控制开关。3、最后顺时针拨动打开气动快切阀的气压计阀门即可。
电气
快切
条件?
答:
(4) 不要用湿手接触带电设备,不要用湿布擦抹带电设备。(5) 不要私拉乱接电线,不要随便移动带电设备。(6) 检查和修理家用电器时,必须先断开电源。(7) 家用电器的电源线破损时,要立即更换或用绝缘布包扎好。(8) 家用电器或电线发生火灾时,应先断开电源再灭火。
用电
常识 (1)、...
6KV
厂用
段母线失电有何现象?如何处理?
答:
2)6KV
厂用
段母线电压瞬时到零或到零。3)6KV备用电源开关可能自投,“备用开关储能未满”光字牌亮。4)高厂变低压侧复合过流可能动作。5)6KV厂用母线低电压保护动作掉牌,400V厂用段备用电源开关可能自投。6)若
快切
成功,则“6KV
快切
完毕”、“6KV厂用段闭锁报警”光字牌亮。7)发变组主开关、...
铁路用无扰动装置有哪些
答:
无扰动
快切
装置,无扰动备用电源切换装置。1、无扰动快切装置:无扰动快切装置减少列车运行时的振动和噪音,提高乘客的舒适性,保护铁路设施的稳定性和耐久性,并提高铁路系统的运行安全性和可靠性。2、无扰动备用电源切换装置:无扰动备用电源切换装置可以在主电源故障时自动切换到备用电源,保证铁路系统...
煤气发电厂煤气母管上不设
快切
阀符合国家规范吗?
答:
符合。根据查询相关公开信息显示,按照《燃气工程建设标准》(GB50028-2016),在燃气管道系统中应当设置必要的阀门、安全阀、减压器等安全措施,以确保燃气系统的安全和稳定运行,煤气发电厂煤气母管上应当设置
快切
阀、截止阀、安全阀等安全设备,以便于对煤气管道进行紧急切断和控制,减少事故风险,并满足...
我想了解一下TRT系统的知识,具体的工作流程及所用到各个阀门的情况,各 ...
答:
经入口电动碟阀,入口插板阀,调速阀,
快切
阀,经透平机膨胀作功,带动发电机发电,自透平机出来的煤气,进入低压管网,与煤气系统中减压阀组并联。 发电机出线断路器,接于10KV系统母线上,经当地变电所与电网相连,当TRT运行时,发电机向电网送电,当高炉短期休风时,发电机不解列作电动运行。 TRT装置由透平主机,大型阀门...
继电保护装置的作用是什么
答:
产品介绍 电压电流输出灵活组合 输出达6相电压6相电流,可任意组合实现常规4相电压3相电流型、6相电压型、6相电流型,以及12相型输出模式,既可兼容传统的各种试验方式,也可方便地进行三相变压器差动试验和
厂用电快切
和备自投试验继电保护测试仪。。 操作方式 装置直接外接笔记本电脑或台式机进行...