6KV厂用段母线失电有何现象?如何处理?

如题所述

1)故障段母线工作电源开关跳闸,绿灯闪光,集控室“6KV进线开关故障跳闸”光字牌亮。
2)6KV厂用段母线电压瞬时到零或到零。
3)6KV备用电源开关可能自投,“备用开关储能未满”光字牌亮。
4)高厂变低压侧复合过流可能动作。
5)6KV厂用母线低电压保护动作掉牌,400V厂用段备用电源开关可能自投。
6)若快切成功,则“6KV快切完毕”、“6KV厂用段闭锁报警”光字牌亮。
7)发变组主开关、41MK可能跳闸。处理:
1)若6KV备用电源开关快切自投成功,复归各闪光开关把手及音响信号,切除快切小开关。
2)若6KV备用电源开关快切未动作,立即强合备用电源开关一次。
3)若快切动作不成功或强送不成功,低厂变低压侧开关跳闸,400V备用电源开关自投。若低厂变低压侧开关未跳闸,立即手动将其拉开,相应400V厂用段备用电源应自投。
4)若高厂变低压侧复合过流动作快切不成功时,立即检查400V厂用段母线自投成功,复归各闪光开关把手和信号掉牌。
5)若发变组跳闸,按发电机跳闸处理。
6)恢复硅整流装置及UPS装置运行。
7)隔离故障母线,通知检修处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答