66问答网
所有问题
当前搜索:
厂用电快切厂家
直流双电源
快切
装置的功能及作用有哪些?
答:
主要看
厂家
的技术能力了,这款产品功能很强大的有一个厂家能做到0ms切换,型号是能保ATSDC,拥有着6大优势,可以看一下 ● 数字化动态DC/DC隔离跟踪技术,确保0毫秒切换。● 万次切换寿命,自动记录切换时间、切换前后信息且10年不丢失。● 超强过载能力设计,瞬间过载能力强,长期满载工作可靠性高,且...
发电厂及电力系统启备变与高厂变6KV
快切
是怎么实现的?
答:
首先“启备变”的称呼不规范,应该称“启动变”,一般在小
电厂
才有。“启动变”的作用是:当该厂机组全停时,通过启动变从电网上输入电源供给
厂用电
,从而保障机组启动和检修。当机组启动正常以后,高压厂变(有的称“厂高变”,也有称“高厂变”的)具备运行条件,厂用电将从启动变供电切换成高压...
6KV
快切
装置闭锁条件?
答:
6KV
快切
装置闭锁条件:1、 工作分支过流保护动作 2、 控制台闭锁 3、 母线PT断线 4、 目标电源失电 5、 母线PT检修 6、 装置自检异常 7、 工作和备用电源开关位置异常 8、 去耦合
为什么厂变零序过流和分支零序过流会闭锁
厂用电快切
答:
也许是各个厂的配置情况不太一样吧,其实每种方案都有利有弊,T1直接启动
快切
虽然有二次冲击的可能,但是如果在分支开关上的接地,
厂用电
就不会中断了。大多仿真机上即使是分支过流保护动作也不闭锁快切,如果投于故障上,则备用分支过流保护动作~~还有回去想了想关于T1如果是闭锁快切了,出口一旦关闭...
工作电源与备用电源必须加
快切
吗有规定吗
答:
快切
装置主要是用来保证厂用电供电的。
工厂用电
的一般情况不允许长时间失电,在故障情况下,由于母线故障或工作电源故障,有可能造成供电负荷停电,此时需要切换至备用电源向负荷持续供电。一般,采用停电切换方式,即先将故障母线的工作电源进线开关和负荷开关切断,此时母线会短时停电,然后在快切合上备用...
6KV
快切
装置闭锁条件?
答:
6KV
快切
装置闭锁条件:1、 工作分支过流保护动作 2、 控制台闭锁 3、 母线PT断线 4、 目标电源失电 5、 母线PT检修 6、 装置自检异常 7、 工作和备用电源开关位置异常 8、 去耦合
厂用电
中断应如何处理?
答:
厂用电
中断应做如下处理:①起动直流润滑油泵、直流密封油泵,立即打闸停机。②联系电气,尽快恢复厂用电,若厂用电不能尽快恢复,超过1分钟后,解除跳闸泵连锁,复置停用开关。③设法手动关闭有关调整门、电动门。④排汽温度小于50℃,投入凝汽器冷却水,若排汽温度超过50℃,需经领导同意,方可投入凝...
微机继电保护测试仪是测试什么的?
答:
继电保护测试仪价格采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式来进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作时间值 微机继电保护测试仪对继电器测试项目:1.微机继电保护测试仪过电压继电器测试 采用“交流试验”...
常用继电保护接线方法有哪些?它们特点是什么
答:
两相或者三相电流接入,这个根据有两组还是三组电流互感器来选择接线,电压接线大致分以下情况:电压互感器的接线形式,VV接线,YY接线和YY开口三角,这几种接线形式继电保护都支持,然后在继电保护装置里设置一下电压接线形式就行了,开入是采集开关量状态的,开出是跳闸或者发信号用的。
继电保护测试仪有什么优点?
答:
2、各种技术指标完全达到电力部颁发的DL/T624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》的标准。3、经典的Windows XP操作界面,人机界面友好,操作简便快捷;高性能的嵌入式工业控制计算机和8.4寸分辨率为800×600的TFT真彩显示屏,可以提供丰富直观的信息,包括设备当前的工作状态及各种帮助信息等。4、本机...