我们工地地泵离变压器有300米左右,用120铝芯电缆是否够用?

如题所述

300千瓦 额定电流I=P/1.732UcosΦ=300/1.732/0.38/0.8=300/0.53=570A
120mm²铝线300米单线 电阻R=ρ(L/S)=0.029(300/120)=0.0725Ω
单相(相电压)损失 U=IR=570X0.0725=41V
线电压损失82V
电压降过多,肯定不能带动。

300KW负荷,300米距离选择电线
额定电流I=P/1.732UcosΦ=300/1.732/0.38/0.8=300/0.53=570A
电压损失计算
应用公式:
R=U/I S=ρ(L/R)
功率300KW,电流:I=570A,距离:L=300米,线路端电压为400V,允许相电压压降为15V,线电压压降30V。
求线阻(单线): R=U/I=15/570=0.026(Ω)
求铜芯截面:
S=ρ(L/R)=0.029×(300/0.026)≈335(mm²)
选用300mm²铝线,可以勉强运行,选用360mm²铝线,可以保证正常运行。