显示F0009,换了新水泵后不工作,还是显示F0009,请问怎样消除F...
答:
90KW电机电流才180A,你实际电流260A,应该是过载了,频率上升到29HZ,又降下来,是因为
变频器
自保护,将工作电流限定在额定范围内 如果以前是正常的,那你先确认下,输出管路是不是增加了,以至于增加并超出电机的负荷 再就是修改2605为1(线性),测量输出三相是否平衡,如果都正常,先关闭输出阀门,...
37kw
水泵变频器
在运行的时候为什么炸里面大电容?
答:
造成
变频器
里面的电容炸掉的原因,比较常见的有如下几个方面,需要您用排除法去逐一排除。如非专业人士,建议将电容炸掉的原因交给专业人士去分析。1、装配中电解电解电容破损,使用中容易导致短路炸毁。2、变频器长时间缺相运行,会炸电解电容;设置缺相保护即可预防。3、分压电阻坏导致炸电容。4 、器件...
变频水泵
断电后参数变化怎么办
答:
调整设置参数。如是直接通过变频器自身的按键键盘挥着外置键盘,所以
变频水泵
断电后参数变化调整设置参数,变频水泵是利用水的高峰时速来提高转速,增加流量,水流量低是就会
自动
降低转速,达到节省耗能的。
变频器
在不用水的情况下怎么让
水泵
停车
答:
在
水泵
的出口处加装一个止回阀,再前面加装一个压力变送器,通过压力变送器里面的信号线来调整
变频器
的工作频率,计算当压力大到设置值时,变频器的输出频率为0即可。
一拖二
变频水泵
如何使用?
答:
一拖二:一台变频泵,一台工频泵。当
变频泵的
输出频率达到50Hz,
自动
启动工频泵,然后用变频泵调节压力。当压力条件满足设定条件时,关掉工频泵,只用变频泵调节压力。一拖N与此相同,只是只有一台变频泵,N就是工频泵的数量。一控二:一台变频器,同时控制两个
水泵
,即:两个水泵都是变频泵。
给
变频器
设定了苏醒和睡眠压力准位,为何供暖系统的补
水泵
没反应?
答:
管道内供给补
水泵
的压力表传感器灵敏度调的低了
森森jtp-1800
变频水泵
到底能不能直接用12v直流电源供电,如不能说明书...
答:
这个
变频水泵
,功率11W ,流量1800L/H ,扬程2.2米的泵,采用变频技术,可以水路两用。水泵需要的是使用的交流电220V电压工作的,至于使用12\24V电压,那是指的是内部的水泵工作电压,并不是整体水泵系统工作电压。
18千瓦
潜水泵
频频繁起停20分钟一次是节电不用什么
方法
保护
泵的
安全?
答:
加装变频器之后,很多人发现这样的问题,就是潜水泵频繁损坏,像这种情况,一般是变频器输出端的谐波导致的,想要保护潜水泵,可以加装变频器输出端专用电抗器、du/dt滤波器、正弦波滤波器等谐波抑制器件。绿波杰能做过很多
变频潜水泵
谐波治理的实践,发现正弦波滤波器的保护效果非常好,美中不足的是正弦波...
变频水泵
整个电机能在水里用吗?
答:
变频水泵
的电机通常不应在水中使用。尽管变频水泵是专门设计用于水泵系统的电机,但电机通常需要与控制器、电缆等元器件配合使用,这些元器件并不适合在水中工作,容易导致电器故障和安全问题。另外,电机和电子元器件也需要防止受潮和受水损坏,这需要在安装和使用时进行一定的防护措施。例如,在使用变频水泵...
潜水泵
安上
变频器
使用一段时间后变压器总闸跳闸
答:
建议您在
变频器
的电源上加装变频器输入端专用滤波器,或者是变频器输入端专用电抗器试试,这很有可能是变频器在运行过程中产生的谐波造成的。