给变频器设定了苏醒和睡眠压力准位,为何供暖系统的补水泵没反应?

如题所述

管道内供给补水泵的压力表传感器灵敏度调的低了追答

和变频没有关系

追问

哪如何处理?请指教!

追答

补水泵连接的压力表,调它应该是指针的表,

追问

和控制柜上的旋钮有关吗?

追答

不懂你说的,?照片,型号不一样位置不一样

追问

左边伏特表,右边安培表,下靣旋钮从左到右是1#补水泵启动开关、手动 停止 变频、|#变频 停止 2#变频、2#补水泵启动开关;倒数第二排最左边是1#循环泵启动开关、最后是2#循环泵启动开关,别的是指示灯。

还没回答,是操作失误,请师继续指教!期盼!

追答

顺藤摸瓜,从补水泵开始,都是联动的,如果操作没问题就调节传感器灵敏度,再有检查管道压力表和管道连接的里面有水流拨片是不是它掉了

追问

好,谢谢师傅!

柜上旋钮组合有问题吗?

管道方面大概没问题,才装上3个多月。

追答

目测不好判断,用表量,。和装多久没关系,看组装安装师傅手艺了,多数是管道内水流拨片掉了,导致信号常开常闭点开关失灵,补水泵收不到信号导致补水不自动工作

还有检查管道压力止回阀门,都是联动相互影响的

用排除法慢慢分析吧,不在现场不好判断

追问

好,谢谢师傅!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-20
把电路图传上来追问

对不起!暂时手头没,明天吧!

追答

这图怎么看啊!

这看不了,相应的开关有没有打到自动档