鸿马GDLF4-5
变频水泵
怎么设置
答:
变频恒压供水原理:变频恒压供水系统以管网水压 (或用户用水流量)为设定参数,通过微机控制
变频器
的输出频率从而
自动
调节
水泵
电机的转速,实现管网水压的闭环调节 (PID),使供水系统自动恒稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率升高,水泵转速。
三维
变频
恒压
水泵
控制器怎么设置?
答:
按说明设置,给你一个表作参考
变频水泵
的基本原理
答:
它可同时对一台或多台三相380V,50Hz的
水泵
电机进行
自动
控制.图1变频恒压供水系统组成图2变频恒压供水自动控制装置结构原理框图2、工作原理CX-B系列变频恒压供水自动控制装置以
变频方式
工作时,水泵电机以软启动方式启动后开始运转,由远传压力表检测供水管网实际压力,管网实际压力与设定压力经过比较后输出...
安川H1000
变频器
调整
方法
?
答:
延长减速时间可以让减速更慢更平稳一点。
变频器
(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率
方式
来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开...
水泵
启动时设置最高频率35Hz,延时20s后,再
变频
调速,不用PLC怎么实现...
答:
变频器
有起始频率稳定时间,或启动时斩停时间,也就是,启动后先按设定的频率运行,到设定时间后,在加速到最高频率运行。
变频器
与PLC怎样配置才能达到所控制
潜水泵的
软启动
答:
变频器
的加速时间设定长点就可以了,PLC可以不用的,可以把PLC当做普通的逻辑控制器来看,不过是启动停止变频器的开关
请教高手:厂里有台水泵,想改造 ,请帮助计算
水泵变频
改造节能空间有多少...
答:
由图可见,流量越低,阀门前后压差越大,也就是说用
变频
调速在流量小、转速低时,节能效果更好。目前贵公司的水量调节都是能过调节进出口阀门实现的。这种流量调节
方式
不但使
水泵
的效率降低,也使很多能量白白消耗在阀门上。为了节能降噪,提高能源利用效率,增加经济效益,采用变频调速系统取代现有控制方式...
变频水泵
和普通水泵有什么区别?
答:
2、所谓
变频水泵
,就是在普通水泵的基础上辅以单向阀、气压罐、变频器、恒压供水控制器、传感器等管阀或电气元件组成具有
全自动
功能,并且自动恒压的变频供水装置。变频水泵的进线电源可以是单相220V/50Hz或三相380V/50Hz,但变频水泵的电机一般都是三相制的。进线为单相220v的变频水泵采用的电机为三相...
关于用
变频器
控制
水泵
供水用电量不符合常规的问题
答:
针对这种情况,高层给水基本都是无负压给水:市政管道能够上去的就不用
水泵
,如果电费极大地超出了您的预期,可以检查以下:一:逆止阀的状况,非常常见的原因,它的损坏,在水泵停止时,系统就不能稳定压力,只能依靠水泵的运转来保持压力。二:是否打开 休眠 功能:在用水量极小或没有时,电机会
自
...
普通水泵与
变频水泵
的区别要求更加仔细 有表格最好
答:
在我工作的领域内还没怎么碰到过
变频水泵
即是电机本身是自带变频调速的,我是做空调节能控制的,我们做变频控制时,让业主就 采购裸泵就可以了,然后具体的节能控制都在我的成套产品里实现.普通水泵 变频水泵 启动
方式
工频启动,对电网有一定冲击 变频启动,对电网无冲击 耗能状况 不能节能 ...