66问答网
所有问题
当前搜索:
二百千瓦用多大的铝电缆
三相
二百千瓦用多大的电缆
l?
答:
要用300平方
电缆
,工作电流379.8安
二百千瓦
须要
多大
5芯
电缆
答:
一般300的就行建议2根185
你好 我想问一下220
千瓦需要
大
的电缆
怎么确定
答:
380V的吧,220
KW
大概440个电流,如果用铜线就得选3*120+1
的电缆
。
铝线
用185的。如果对怎么
选用的
感兴趣。看一下下面的吧实用电气速算口诀已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流口诀a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算...
220
千瓦的
电机
要
用多少平方
的电缆
?
答:
220
千瓦的
电机要用多少平方
的电缆
,看看下面的情况下用电器功率与配
用电缆
的对应关系:电缆,按材质,有铜质和
铝质
之区别。铜质导线比铝质导线导电效率高,并且线条机械拉力高于铝质导线,通常采用铜质电缆。下面是铜质导线截面积与用电器功率之间的关系,可以依据用电器功率选用相应的截面积的铜质导线。按照...
吕芯
电缆
24O平方带多少
千瓦
电机?
答:
铝
芯
电缆
240平方可以带动的电流为500安左右,那么可以带动大约
二百
五十
千瓦的
电机一样,也要根据线路的距离,长短以及启动电流的大小决定的一般距离,线路越短。那么带动的功率就越大越
距离变压器1100米用电220
千瓦需要用多大铝电缆
答:
不知道您是什么性质用电设备,380伏三相异步电机,建议选用YJLV-0.6/1kV-2×(3×240mm²+1×120mm²),低压压降太大,建议选用10kV供电。
210
千瓦用多大铝电缆
答:
210
KW用
电量,使用三相电源,线路电流在553A左右,查国家电工规范“500伏铝芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,553A电流,至少需要选择2条120平方毫米
的铝
芯
电缆
。
100
千瓦用多大铝线电缆
答:
100
千瓦用
95平方
铝线电缆
。一、详细计算:根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732X0.38X0.85)=179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)二、铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源...
二百
个
千瓦
三加一需
多大
铜
电缆
?
答:
在三相380V系统中,
200kW
负载至少是3x240+1x120平方
的电缆
。选择过程(以常用VV型电缆为例):1、求200kW负载电流(假设功率因数0.85)200kW/(√3x380Vx0.85)≈357.5A 2、根据负载电流选电缆 以下是VV型电缆的参数表:可知能满足357.5A至少是3x240+1x120平方的电缆。
350
千瓦用多大的铝电缆
、铜电缆。
答:
的铝电缆
,140mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以350
千瓦
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=350/1.732/0.38/0.8=350/0.53=660A,cosΦ为0.8,电压为380V,电流600A。根据电流660A,查电缆手册YJV知,用230mm²的铝电缆,140mm²的铜电缆。