二百千瓦用多大的铝电缆
90
千瓦
地泵
用多大铝电缆
,哪位知道
答:
90千瓦地泵
用多大铝电缆
,哪位知道 90个
千瓦用
铝芯电缆需约90平方毫米,用铜芯电缆需约45平方毫米。三相交流功率等于√3×电压×电流×功率因素(P=√3UI.cosφ)。如若功率等于1千瓦,电压U=380V,功率因数为0.9,考虑发热、机械损失等效率η=0.9。实际工程中还需考虑电机的过载能力、三相电流的...
110
千瓦
电机,30米长用95平方
铝线
可以用吗?
答:
在三百八十伏的电压上运行的一百一十
千瓦
电动机,电流是
二百
一十多个,每平方毫米
的铝线
可通过五至六个电流,选用五十平方的铝线就可以了。九十五的线太绰绰有余了。
一千
二百
安
的电缆用多大的
线
答:
1200A电流应该选择铜电缆240平方毫米,
铝电缆
360平方毫米。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率P=1.732*380*1200*0.8=631
千瓦
,cosΦ为0.8,电压为380V。631千瓦在电流为1200A时为正常值范围内。根据电流1200A,查电缆手册YJV知,,需要铜电缆240平方毫米,铝电缆360平方毫米。
二百
米远,7
千瓦
负荷,
需要
多少平方铝芯线?
答:
供电半径
200
米,负载功率7
千瓦
,要是单相负载,单相供电,所需导线横截面积,铜质导线为16mm²,
铝质
导线横截面积为25mm²,要是三相供电,负载是三相,铜质导线横截面积10mm²,铝质导线横截面积16mm²。希望能够帮到你。
铝
芯三相四线的多芯
电缆
带56.35
千瓦
,
二百
米
需要
多少平方的,七十米需要...
答:
56.35
KW
电流=56.35/1.732/0.38/0.8=107A 在70米需要3*35+1平方国标线,在
200
米需要3*95+1国标线
5.5
千瓦
水泵,
二百
多米的距离用多粗
的电线
?
答:
补充说明:1、如果
选用铝电缆
,查找实用五金手册,铝电缆每平方安全工作电流为4.2A,则有10.4÷4.2≈2.5平方,结合电缆型号规格,选用4平方以上铝电缆即可(2.5平方铝电缆刚好,建议选用4平方以上有一定的预留余量)。2、 线路距离对电压的影响(线路电压降)基数是500米,线路距离
200
多米在500米以内...
...星角起动.60
千瓦
小容量电机和照明.请问
用多大的铝
芯线合适
答:
这就要想办法了。好多人就用630KVA油浸感应调压器调高输入电压来补偿线损压降,这个就犯了严重错误。第一点。补偿线损压降,90
千瓦
额定电流170A起动电流最低
200
A, 60千瓦小容量电机额定电流100A起动电流最低130A加照明少算最低工作电流300A, 当用150平方毫米4芯铝芯塑料阻燃
电缆
(电机起动最少起动电流...
单相电,电表出来500米25平方
的铝电线
可以带动3
千瓦
电机吗?
答:
单相
二百
二十伏,线路五百米,二十五平方毫米的线(0.027/25=0.00108*500=0.54*22=11.88*220=2613.6)计算可得,在电压损耗不大于百分之五时,最大只能带动二点六千瓦,如果送电电压可达到二百二十五伏,就可以带动四
千瓦的
单相交流电动机满载运行。
距离变压器100米、功率800
KW
,采用二根185mm2
铝电缆
,一根185mm2铜电缆能...
答:
不行的。
铝线
最大是一平方4A,铜线最大是6A,这是指的
裸线
架空,电缆还要小,铝线是3A,铜线是4.5A,800
KW
是1600A(1KW=2A、加热按1KW=3A)这样你就算出来了
用多大的电缆
了,
一百四十
千瓦
电机
二百
米线路长
用多大电缆
?
答:
140
千瓦
的三相电动机,380V供电,线路长度
200
米,
需要使用
120平方的铜线,或者150平方
的铝线