二百千瓦用多大的铝电缆
...泵接到一千米以外的的变压器得用多少平方
的铝线
啊
答:
不知道你用三相还是单相,但不管怎么样,六平方
的铝线
一千
二百
米最多能带一二
千瓦
,当于你用单相2.2千瓦设备就算10A工作电流,为了保证电感类电器正常启动(3-7)倍的额定电流,所以每相压降不大于8V
线缆
截面积=工作电流×线长度×电阻率÷每线压降=10×1200×0.028÷8=42截面积导线,(铜芯线缆电阻率...
总负荷130
千瓦
,需要
用多大的电缆
?咋算的?
答:
150mm²
的铝电缆
,120mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 计算如下:P=1.732×380×I×0.85 I=130000÷(1.732×380×0.85)=232.377(A)cosΦ为0.85。电压为380V。根据电流232A,查电缆手册YJV知,需要用150mm²的铝电缆,120mm²的铜电缆。首先...
21
千瓦要用多大
平方线
答:
21
千瓦要
用10mm²
的铝电缆
,6mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率21kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=21/1.732/0.38/0.8=21/0.53=39A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流39A,查电缆手册YJV知,需要用10mm²的铝电缆,6mm²的铜电缆。
160
千瓦
380伏电机
用多大铝电缆
答:
三相380V160
千瓦
电机可采用一根3x240平方或两根3x95平方(并联使用)铝芯电缆。计算过程:1、求出电机的额定电流 Ie Ie=160
kW
/(√3x380Vx0.8)≈303.9A 2、根据Ie查表选择电缆的及面积 从上表可知 3x240平方
铝电缆
的安全载流量是323.3A >Ie 但3x240平方电缆印线径很粗,施工不太方便,也可以...
二百
四十平方
的铝线
能承载多少
千瓦
电动机
答:
导线截面积能带动
多大的
电动机,这与使用线长有直接关系,在380v的输电电路里,240mm2
的铝线
长度在30-50米,可带动300
kw
电动机不成问题,如果线长是1000米,拖动一个50kw电动机也勉强,
500
千瓦
功率
用多大电缆
?
答:
500
千瓦
的功率,电流在700-800安培左右,可以用400平方
的铝线
,如果距离较远还需要加粗
三相2.2
千瓦
水泵应该用多少平方
的铝电缆
啊?长度是600米?
答:
用3*4的有富余,六百米距离大概能跑12个电流左右,2.2电机运行电流不到5个,启动电流9个左右,没问题,你要有钱的话,当然
用多大
都没问题。
...
两百
多米,请问采用三相四线供电
用多大的铝
心
电缆
?
答:
根据负荷距计算,采用三相四线供电用25mm2
铝
芯
电缆
。如果单相供电需150mm2铝芯电缆
125
千瓦
三相四线
用多大的铝电缆
答:
125
千瓦
三相四线用95平
铝电缆
。125千瓦三相四线用95平方的电缆,125千瓦=125000瓦,380V纯电阻电路,I=125000/380/1.732=182A,三相125千瓦额定电流约240A,供电距离在30米内。电缆截面选择95平方的铜芯电缆。95平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约300A。单相电电线就要用大一些,用三根240平方电缆线...
二百
七十
千瓦
电机
需要多大的
铜芯
电缆
?
答:
额定电压380V,电流约270*2=540A,铜芯
电缆
按照电工规格使用查询:YJV级别单芯线需185mm以上,建议240mm