66问答网
所有问题
当前搜索:
三菱plc输出点替换技巧
三菱PLC
中,扩展了48点,那在编程中如何分配 I\O点呢?
答:
按序号一直延续编就是了。
三菱plc输出
端使用自带的24v电源时应该怎样接线?比如一个电磁阀_百度知...
答:
一般的,输出点是可以直接带负载的 但是这里说的负载一般是指线圈,也可以是负载在2A以内的 比如电磁阀,如果比较小,是可以的 实际应用中,很少会直接带负载,一般都是通过中间继电器转换一下,这样可以保护输出点 如果出现故障,最多也就烧毁一个中继,这要比烧毁一个
PLC输出点
维修成本低得多 PLC输出...
三菱PLC
-FX系列,脉冲
输出
时PLC如何设置?
答:
比如FX3G,固定的x0,x1,X2是发送脉冲的晶体管
输出
。编程一些比如PLSY DRVA DRVI什么的就能脉冲输出了,总脉冲数,频率,方向都能设
三菱plc
rs指令多次使用
答:
三菱PLC
(可编程逻辑控制器)的指令多次使用的原因可能有以下几点:1. 重复任务:在工业自动化控制中,有些任务需要周期性地执行,例如定时采集数据、周期性检测设备状态等。这时候,可以使用多次使用同一指令的方式,使得PLC可以按照预定的时间间隔重复执行相同的任务。2. 循环控制:有些控制任务需要进行循环...
三菱plc
中如何进行对
输出
进行注释。
答:
在工程里面第二个软元件注释,写入存储就好了,在显示中点注释显示就能 看到了
三菱PLC
的问题
答:
把万用表打在直流电压当,一端接COM,一端接X点,如果电压为0V,则表示输入点X接通了,如果电压为24V,则表示没有接通 不仅仅
三菱
,继电器输出的
PLC输出点
好几个COM端,是为了使用上更灵活,也就是不同的COM端可以对应不同的电压等级,比如COM1以及相应的几个Y点,用来驱动DC24V的继电器,COM2以及...
三菱plc
程序,
输出点
YF为什么在梯形图中搜不到?
答:
换个
PLC
吧。。你的那个坏了。。这样吧。。你也可以把程序在另一个PLC上面用一下。。如果是好的。那就充分的证明了是你的这个了。。是吧。呵呵呵。。
三菱plc
问题
答:
LD X0 DMOV HFFFFFFFF K8Y0 LDI X0 DMOV H0 K8Y0 意思是当X0为ON时,将十六进制常数HFFFFFFFF赋值给Y0开始的K8*4位中,也就是将二进制下的32个1,赋值到Y0开始的32个
输出
中,这样不仅仅是这24个输出,一共是32个输出都会为ON。
PLC
上没有的那8个输出可以不用管。同理当X0为OFF时,将...
三菱PLC
想要在一个区间内有
输出
超过或者不到就不输出怎么编程序?_百度...
答:
方法一 如图所示,这段程序的意思是当D0大于等于100且D0小于等于200时,Y0
输出
,否则Y0不输出。方法二 如图所示,这个ZCP是区间比较指令,这个的意思是当D0小于100时M0为ON,当D0大于等于100且小于等于200时M1为ON,当D0大于200时M2为ON,然后将M1触点输出到Y0上,因此M1为ON,Y0就输出了。望采纳。
三菱PLC
中置位和复位怎么用
答:
1、
三菱PLC
中通过X0来控制置位指令,即在左母线右侧输入“ld x0”并点击确定。2、下一步直接输入置位指令“SET Y0”并点击确定,从而使Y0一直有
输出
。3、这个时候输入一条用自锁方式控制Y1的指令并点击确定,即“ld x2”。4、如果没问题的话,在这里直接输入复位指令“rst y0”并点击确定即可将...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉