66问答网
所有问题
当前搜索:
三菱plc输出点替换技巧
三菱PLC
怎么改点?
答:
最简单方法:\x0d\x0a比如
:Y5点被击穿或者击断,Y10点没有使用,那么在end之前插入行,增加程序:ld y5 out y10\x0d\x0a那么Y5点的动作就等于Y10的动作,或者查找Y5点,然后全部替换成Y10,然后把Y5的接线接到Y10去就可以了。\x0d\x0a另外提醒,当Y0,Y1作为脉冲输出情况下,被...
三菱
gxwork2怎样更改
输出点
答:
三菱
gxwork2用HPP联机PLC更改
输出点
,具体操作步骤如下:1、用HPP联机PLC,把
PLC的
运行开关拔到STOP位置。2、按INS、DEL键进入插入模式,以顺序按HPP上的键OUTC显示OUT。3、按INS、DEL切换到删除模式,利用上下键移动光标致指定输出点位置。4、HPP模式的显示提示字符,在显示屏的左上角位置,选择D删除...
三菱plc输出点
坏怎样改点?
答:
1、把C18改成C1时,你先用HPP联机PLC,把
PLC的
运行开关拔到STOP位置,按INS/DEL键进入插入模式,以顺序按HPP上的键OUT/C显示OUT,OUT/C显示C,MPS/1显示1,产生空格行并且光标移到空格行闪烁。2、接下来再按INS/DEL切换到删除模式,利用上下键移动光标致C18位置。3、关于HPP模式的显示提示字符是在...
三菱plc
视频教程怎样改输入和
输出点
答:
利用查找功能在线修改,把坏的点全部改到好的点就行了,然后把外面的接线改过去即可
,建议你找一些视频案例来看看,一边学习一边操作,视频可以在技成下载,这里的案例还挺多的,希望能帮到你。
关于
PLC
改
输出点
,现在PLC(
三菱
FX2n)坏了一个输出点,程序里用的位是y1...
答:
嗯!
还是比较简单的 PC上打开编程软件,点在线读取程序。点击查找/替换,选软元件替换(就是你要替换的)
。选择全部替换 ,下载到PLC 完成!注意保存好原文件
三菱PLC 输出点
怎改点
答:
将程序中与原
输出点
的相关的Y-x项都改改为M-x,就行了 然后在程序最后加上一句 梯形图:M-x ---(Y-n)就可以了
PLC输出点
坏,有一台
三菱
的PLC输出点有一个坏了,没有输出,
答:
将坏的那个
输出点换
为你程序中没有用到的其他好的输出点。比如,你原来用Y0作为输出的,Y0不能用了,而Y6能用(你的程序中也没有用到Y6),将Y0全部
替换
成Y6就OK了。
三菱PLC
如何通过人机界面进行I/o
替换
?
答:
可以用变址。例如
PLC
程序里用LD X0Z0,OUT Y0Z1。然后人机界面里设置Z0,Z1的值,就改变了输入
输出
。人机界面里设置Z0=1,Z1=3,那么PLC这段程序就是当X1为ON,Y3输出。人机界面里设置Z0=3,Z1=1,那么PLC这段程序就是当X3为ON,Y1输出。就做到了人机界面里
替换
IO了。望采纳。。。
关于
三菱PLC
编程元件查找
替换
的问题怎么解决?
答:
1、软元件是指
plc的
X.Y.M.S.D.T.C.等,软元件查找就是查找这些元件,如图 2、查找程序中所有待x1的元件,常闭,常开都包括,如果是y1,还增加线圈
输出
。指令,指的是,常开,常闭,与,或,否,等,如图 3、查找有关这个指令的所有软元件。前提是蓝色没有任何东西,如果有只查这个。4、如果...
三菱plc
怎么在运行中改写触点
答:
1、首先
三菱plc
在运行中改写触点电脑上打开
三菱PLC
编程软件,PLC上电。2、其次用专用编程线把PLC与电脑连接好,上载PLC中的程序到电脑中,在程序中找出需要更改的输入
输出点
编号。3、最后用PLC上的闲置点进行
替换
,更改对应的点编号即可,再下载程序到PLC中。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三菱plc改输出点怎么改
plc一个输出点坏了如何替换
三菱plc如何替换输入点
三菱plc输出点坏掉怎么更改
松下plc替换输出点
三菱plc更换输出点步骤视频
三菱plc替换点位参数
台达plc替换输出点怎么设置
三菱plc怎么改电