三相电一天12小时用电1500度需要多少大电缆?

如题所述

每小时用电125KWh,电热负载电流=125÷380÷1.732=190安培。电动机由于效率和功率因数,电流要大50%,为285安培。铜线按每个平方6安培计算,需用47.5平方的(没有这个规格),选用50平方的(这个有)。铝线按每个平方4安培计算,需用71.25平方的,选用70平方的。以上是电动机负载的电缆平方数。若是电热负载电流小,铜线用31.67平方的,选用35平方的,铝线需用47.5平方的,选用50平方的。
4-3. 电线的规格是怎么回事?一个电器应如何选用电线?
答:电线的规格是指导体横截面积的平方毫米数。通常说这个电线是几个平方的,(这里的平方和房间的平方不是一个平方,相差100万倍)就是指电线的铜丝或铝丝的横截面积是几个平方毫米(mm2)。和电线绝缘皮的厚度无关。
这里有一个简单的估算办法:先用千分尺或游标卡尺量一下导线的直径,将测量得到的数自乘(平方),再乘3(口算乘3,用计算器计算乘3.14),除以4,得数就是电线的平方数。
例如:一根电线铜芯直径是1毫米,那么,它的规格就是:一、一得一,乘三除以四,得0.75,就是0.75平方毫米的。又如:一根电线铜芯直径是4毫米那么,它的规格是:四四一十六,16乘三除以四,得12,就是12个平方(毫米)的。对于多股的软电线,可以用千分尺或游标卡尺量出其中一股的粗细(直径),通过先自乘,再乘三除以四,来算出一股的平方数,再乘以股数为这个多股线的规格。例如:多股线的单股直径为0.2毫米,有49股。0.2乘0.2得0.04,乘3得0.12,除以4得0.03,乘49股(为简便,可按乘50计算),得1.5,这个电线是1.5平方(毫米)的。

一个电器选用电线,主要根据这个电器的工作电流来选用。一般的说,1个平方(毫米)的铜电线可负担6~8安培的电流,1个平方(毫米)的铝电线可负担3~5安培的电流。查资料1个平方的铜线能负担12A电流,不要相信。
但这不是绝对的,只是简单的估算而已,导线越粗,相对(于每个平方毫米的)表面积越小,散热越困难,每平方毫米负担的电流越少,6平方毫米以上,每个平方(毫米)的铜电线只能负担6安培的电流。
电器的电流可以这样估算:如果是单相220伏电热电器,可按每个千瓦5安培计算。例如你的立式空调耗电2.6千瓦,那么电流就是18安培,导线至少要用2.5平方的,当然,在经济条件许可的情况下,选择稍粗的导线有利无弊,这样导线发热少,效率高,安全系数也高。如果是三相380伏电源,由于是三根电线电压又高电流就小,可按每千瓦1.5安培(照明或电热负载)或2.5安培(电动机等动力负载)选用电线,电器的功率越大,电流也越大。
电线是有电阻的,电线过长会降掉一部分电压,这对照明而言,只是灯暗一点而已,但是如果负载是电动机就要小心了,电线过长过细常常使电动机不能正常起动,这就要考虑电线的总电阻了。电线的电阻计算方法是:1平方的铜线100米电阻是1.7欧姆(这是达标的好铜线的阻值,含铜量99.9%),为简单,可按2欧姆计算,来回两条线就是4欧姆(铝线6欧姆),如果带动1千瓦电动机电流是5安,就要降掉20伏(5×4)(约为220V的10%),但考虑到起动电流是运行电流的5~7倍,就不一定能够起动,还是换2.5平方的线比较保险,如果距离更长,最好换三相电,上例若是三相电,同样是1千瓦的电动机,电流只有2.5安,压降仅有10伏(约为380V的2.6%),那就没有问题了。

电磁线(漆包线)的选用:电磁线用在变压器、电动机、电磁铁线圈上,如果这个电器是连续工作的,可按每平方负担2.5安培的电流来计算选用,如果这个电器是断续(间歇)工作的,可按每平方负担4.5安培计算选用漆包线。
电线不是任意规格都有,是有系列值的,只有系列值上的数字才有这个规格。
系列值如下:(数字就是电线内金属丝截面积的平方毫米数)
0.2, 0.3,0.5,0.75,1,1.5,2,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-07-23
150电缆(三相五线制)是可以带动你的设备!
第2个回答  2021-07-23
根据12小时耗电量选电缆,是隔岸观火式选择电缆是舍近求远。就是计算出来了也十分不可靠,因为你耗电量不包含你选择电缆的所有信息。你应该根据用电设备和工作模式计算出电流,再选择电缆。
第3个回答  2021-07-23
答:根据题意总瓦数为:
1500÷12二125(干瓦)
三相电民用为380伏,一千瓦大约2个安培,那么125干瓦就是250安,考虑功率因数等因响,铜荷芯电缆需90平方。
第4个回答  2021-07-23
采用35平方电缆所带设备一天/500字。
相似回答